Дизель-генераторная установка. Требования по размещению

Количество просмотров - 20983
(ссылка на эту тему)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2017 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите какими нормами необходимо руководствоваться при выборе места размещения?
Есть девятиэтажное здание, медицинский парк, на каждом этаже частные клиники. И вот одна из клиник хочет у себя на 6 этаже разместить ДГУ. Чую что это нельзя, как минимум по причине не возможности безопасной заправки, да и стен глухих нет для топливопровода. Но какими нормативами обосновать что там нельзя ставить дизель?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

НТПД-90, глава 1 Общие указания

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

также  можно для ознакомления глянуть "СП 253.1325800.2016. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий" там с п.12.1 и далее
кстати там есть п 12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10] (это ПУЭ).
Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18](это СП 31  которое сейчас СП 256) и [19](НТПД-90 на которое выше указывал Александр ЭОМ).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Мая 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

НТПД не действует уже. а так там да есть пункт что в общественных здания запрещено

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

СП 253.1325800.2016 только для зданий выше 55м. у меня 35м.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Мая 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

да НТПД не действует ...ну да именно по этому СП 253 и говорит используйте его если что...потому что альтернативы особой и нет, а здравые технические решения присутствуют, так же как и определенные решение в СП 253 касательно организации помещения для ДЭС такие как отдельное помещение   с противопожарными стенами сделанное так чтобы не мешать  окружающим, отдельное помещение для запаса если его много нужно, наличие пожарной сигнализации и пожаротушения и др.... что можно  почерпнуть и применить ...даже для здания высотой менее 35 м

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Мая 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Благодарю, я так и сделал.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Мая 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

также еще  один момент....если у вас медецинскоая организация для которой ставиться дизельгенератор то важно для чего он ставиться т.к к медицинскому оборудованию предъявляться требования  по неприрывности электроснабжения парой не допускающие ожидания пуска дизеля...и парой приходиться делать связку  ИБП ( на время пуска дизеля) и самого дизеля чтобы выполнить данные требования ( это надо смотреть СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования")

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Мая 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Не у нас тут другая история, у меня инкубаторы для яйцеклеток. у них встроенные акб на час. но цикл роста и созревания длится 2 недели. вот и ставим дизель.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Мая 2017 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Мая 2017 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

а нагрузка на перекрытия здания, нормы по шуму и вибрации, организация систем выхлопа и топливоподачи, пож безопасность - неужели всё решаемо?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Мая 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

За нагрузку я сделал замечание, нормы по шуму проходят т.к. дизель в контейнере а контейнер на улице/крыше, с выхлопами тоже думаю все понятно. С вибрацией не все так однозначно, она присутствует на раме двигателя, но думаю нужна будет и дополнительная.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Мая 2017 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Я не совсем понял, кто задаёт вопрос и где ставят дизель на крыше или на 6 этаже, меня больше интересует: а почему вариант с бесперебойным источником питания не проходит у Алгата?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 24 Мая 2017 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л.

Ни в коем случае! Бочка с топливом на крыше? Лучше всего на территории (наружная установка. Требования к размещению как для котельной соответствующей мощности (по СП4.13130.2013)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Мая 2017 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю ваши опасения, но крышные котельные же используют, причем повсеместно последнее время.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1003, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, Профессор Нафаня, Земский, VadGKorn, Гримек, Андрей_888, Hmf
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines