Предварительная схема ТП 10/0.4кВ с ДГУ. Требуется мнение специалистов

Количество просмотров - 2974
(ссылка на эту тему)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Апреля 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Прошу помощи у более опытных специалистов, так как занимаюсь проектированием подстанции во второй раз. 10/0,4 кВ, ТП мощностью 1000 кВА с воздушным вводом. Посмотрел форумы, схемы в Интернете и в пособиях (там схемы больше изображены в общем виде), в итоге получилось следующее (вложенный файл). Может быть, что-то упущено (например, подозреваю, что ограничитель перенапряжении надо поставить на ВН и на шине 0,4 кВ), или не так скомплектовано оборудование. В общем, вот такая мне нужна помощь: чтобы кто-нибудь посмотрел и развеял мои сомнения.

Файл выполнен в Автокаде 2015
* ТП.dwg
(80.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 232]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Апреля 2017 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

 а подстанция делается для одного потребителя? или нескольких? всем ли потребителям данной ПС предъявляться требование к 2 или 1 категории надежности электроснабжения?
еще вопрос подстанция встроенная  или отдельностоящая?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Апреля 2017 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Максим R,
по поводу отдельностоящая ПС или нет, ничего не могу сказать. Скорее всего отдельностоящая.
Один из потребителей относится к 3 категории, другой (новенький) ко 2. Это реконструкция, раньше мощность была 630 кВА.

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Апреля 2017 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

ну тогда имеет смысл  ставить ДГУ только для  потребителя 2 категории  и можно без АВР и заводить его непосредственно на ВРУ потребителя а не на РУ 0,4 ПС, при данной схеме  не выполняется требование о независимости источников в плане  определения независимого источника  ( КЗ на шинах ПС и  потеряны оба источника)-
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Апреля 2017 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

посмотрите ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  Нормы технологического проектирования  нтп-99
https://znaytovar.ru/gost/2/NTPProektirovanie_silovyx_elek.html

схема если нада резервировать почти всех потребителей ПС  -
* схема ТП и ДГУ.pdf
(111.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 359]
 

а это когда каждому потребителю своя ДГУ можно одну на двоих но туту все по мощностям    смотреть нужным
* схема ТП и ДГУ2.pdf
(102.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 275]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Апреля 2017 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо:)
Думаю, смогу разобраться, тем более с вашими схемами (1 вариант), и после доставлю недостающее оборудование (ОПН и ТТ на 0,4). По расположению оборудования замечании не будет? На форуме писали, что на РУНН сначала надо поставить рубильник и только потом автомат. Или лучше вообще добавить рубильник и после автомата, чтобы в случае чего вывести его в ремонт.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Апреля 2017 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

по мне лучше 2 вариант - потому что меньше будет лазаний по существующей ТП...трансформатор поменять да посмотреть  коммутационную аппаратуру на вводах не надо городить еще РУ 0,4 а (вдруг там места нет?)+ экономия из-за отсутствия  этого расширения РУ 0,4 кВ.... ДГУ можно ставить  независимо от ТП (чтобы уменьшить кабели от ДГУ до РУ0,4 ТП)- сразу кинуть кабель  конечному потребителю куда проще чем сделать тоже самое тока с заходам на существующую ТП 

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Апреля 2017 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Максим R, логично. Спасибо [подмигиваю]
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Мая 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Ещё вопрос такой:
Думаю оформить принципиальную схему по форме 1 ГОСТ 613-88, и опираясь при этом на типовой проект "ТОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ" ТГП-Т.4-5.96-ЭС (на состав проекта соответственно тоже), где электрические схемы соединении 10 и 0,4 кВ рассматриваются по отдельности. Стоит ли для моего проекта прибегать к такому оформлению или нет? Если да, то есть ли регламентируемая форма (табличные размеры) для оформления стороны ВН?

10 кВ.png
 
* 10 кВ.png
(277.85 Кб, 1214x906)  [скачать]  [загрузок: 745]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Мая 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 613-88

нет такого ГОСТа, может имелось ввиду ГОСТ 21.613-2014 (СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Simmons 27
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Мая 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, да, имелся ввиду именно этот ГОСТ. Рисунок А.1 - в принципе подходит для схемы 0,4 кВ, а 10 кВ? Мне ведь нужно где-то указать и ОПН и РЛНД, а здесь указывается только аппарат на вводе.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Мая 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

к схеме 6(10)кВ нет жестких требований, её можно без этой шапки начертить, но, по возможности, с соблюдением максимально этой шапки (форма 1), или так как в типовом

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Мая 2017 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Мне ведь нужно где-то указать и ОПН и РЛНД, а здесь указывается только аппарат на вводе.

ДОБАВЬТЕ строки и покажите ваши аппараты. Боковинка не догма а средство для передачи информации

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Сегодня в 00:07

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Bonita
16 Апреля 2024 года, 16:05

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Omir, макс2801, Talya