Производственные помещения. Антистатическое покрытие пола

Количество просмотров - 2784
(ссылка на эту тему)
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане!
Есть такой интересный, на мой взгляд, вопрос касательно организации антистатического покрытия в производственных помещениях.
Речь идет о помещениях: Диспетчерская (ПК, Мониторы), Операторская, Серверная, Помещение АСУ ТП (контроллерная)
На сегодня мне известно два способа выполнения данной задачи:
1) покрытие обеспечивающее сток заряда на "землю" (медная лента заземления квадратами в полу)
2) покрытие обеспечивающее сток на влагу воздуха помещения.

На сегодня для вышеперечисленных помещений было применено решение (2) без медной ленты.
Вопросы:
1) На сколько это верно (полы без ленты (1) в вышеперечисленных помещениях)?
2) Какое мнение есть на данный счет (делать/не делать медь в подливке)?
3) Возможно чем то регулируется это вопрос (ГОСТ, СНИП, СП и т.д.)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2017 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

В подобных помещениях полно кабелей, поэтому разумно использовать фальшпол. У производителей уже предусмотрено все.
Например фирма Янсен - самые древние производители фальшпола.   http://www.jansen-floor.ru/
У них можно почитать про реализацию антистатики.
Или взять полы Линднер (Германия). Вот например плита для серверной:
NortecU36ST Lingoplan AL/Fb 90- сульфат кальция, нижнее покрытие стальной лист 0,5мм верхнее покрытие ПВХ антистатический (Lingoplan AL/Fb90, цвет серый). .


А у вас не совсем ясно - фальшпол, кабель-канал или обычный пол?

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


А у вас не совсем ясно - фальшпол, кабель-канал или обычный пол?


Кабельный канал. Бывает квадратная труба в подливке.


В подобных помещениях полно кабелей, поэтому разумно использовать фальшпол. У производителей уже предусмотрено все.


Согласен, но фальшпол это автоматически АУПТ. А не хотелось бы.
Makuc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Мая 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

антистатический линолиум
Makuc
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2017 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

https://polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-45-120-2000-3/
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Мая 2017 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

АУПТ не требуется, при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками. Смотри примечание к таблице А2 приложения А СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2017 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

АУПТ не требуется, при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками. Смотри примечание к таблице А2 приложения А СП5.13130.2009

Все верно, в трубах АУПТ не требуется. Потому и применяем. При этом для фальш пола (двойного пола) АУПТ требуется.
101 Stalker
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2017 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


Согласно СП 29.13330.2011, пункту 5.12 полы в производственных помещениях должны выполняться с электрорассеивающим покрытием.
Согласно СП 29.13330.2011, пункту 5.15 под электрорассеивающим покрытием пола должен быть размещен электроотводящий контур, присоединенный к системе заземления здания
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2017 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 12.4.124-83

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Shvet, Beroes Group, Alex2214, Максим Г., Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines