Кабель управления катушкой реле. Максимальная длина кабеля сечением 1,5 мм квадратных

Количество просмотров - 3541
(ссылка на эту тему)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2017 года, 01:37
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Катушка реле 220 работает 0,8....1,1 = 176....242.
Как обычно кладу медь 1,5 мм2 на цепь управления.
Проблема: ПДУ (кнопка) далеко от щита, в котором реле.
Подскажите пожалуйста точно, при какой длине этого кабеля нужно переходить на 2,5 мм2? Как это рассчитать?

? (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2017 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
https://bast.ru/support/voltage-drop
http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html
Да. Какая кнопка? Если обычная НЗ или НО то разве вообще требуется напряжение управления?

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2017 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Ставьте реле с универсальным питанием и не придумывайте проблем на пустом месте. Все давно уже решили.

----- добавлено 29 Марта 2017 года, 17:44 -----
http://smart-home.spb.ru/catalog/promauto/ustrsopr/rele-sopryajeniya110700.htm
http://smart-home.spb.ru/html/smart/files/ene1k.pdf
Вот контакты в Питере и паспорт реле с универсальным питанием
2017-03-29_17-34-25.png
 
* 2017-03-29_17-34-25.png
(171 Кб, 947x602)  [скачать]  [загрузок: 564]

Конструктор (Одесса, Украина)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2017 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Я в онлайне посчитал. Так правильно?
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(33.26 Кб, 708x508)  [скачать]  [загрузок: 567]

? (Санкт-Петербург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2017 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

>190 км внушает, но понятнее от этого не стало. Если кнопка просто замыкает контакт на реле, тип сухой контакт, то никакого падения напряжения считать нет смысла. КЗ оно и в Африке КЗ.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Если кнопка просто замыкает контакт на реле, тип сухой контакт, то никакого падения напряжения считать нет смысла


Не соглашусь. Если катушка реле стоит в этой цепи, то ей банально может не хватить мощности.
Напряжение 220В, длина линии 190км, сечение 1,5мм2, падение напряжения 44В (20%). Если катушка может работать при таком напряжении (220-44=176В), то хорошо. Если нет - надо сечение увеличивать. По исходным данным катушка работает на 176В, но я бы не стал в крайности впадать - если близко к "краю", лучше перестраховаться и взять сечение поболее.
Другое дело если катушка реле замыкает цепь по которой идет токовый сигнал - тут падение напряжения не важно и сигнал дойдет нормально и на большие расстояния. Хотя на такие большие ни разу не тягал. Возможно там помехи и прочее будут...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2017 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

В том-то и вопрос есть ли напряжение и ток с в цепи кнопки, или нет - неясно. А так вы правы Антониони.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

В цепи кнопки только катушка этого реле. А что оно замыкает и размыкает своими контактами - разве это важно?
Ну хорошо, я электрокалорифер на него точно не повешу! На нём  либо сигнальные лампы, либо катушки силовых контакторов, и т.п. (всяко миллиамперы). А когда же длина кабеля роли не играет? Пока не понял...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Марта 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)


Ставьте реле с универсальным питанием и не придумывайте проблем на пустом месте. Все давно уже решили.

а как это реле реагирует на наведенку?
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Марта 2017 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
а как это реле реагирует на наведенку?
 

Хороший вопрос. Я использовал только реле времени с универсальным питанием, обычные реле нет. Мы их не вскрывали. Но по логике там должна быть катушка 24 В постоянки перед ней стабилизатор, перед ним выпрямитель, скорее всего мост. А возможно еще какие то защиты. Не думаю что наведенное напряжение сдвинет катушку 24 В. Хотя такой вопрос надо напрямую запрашивать у производителя, перепродавцы скорее всего не знают. Или обратится к опытному конструктору который занимается подобными устройствами, они любят разбирать, срисовывать и анализировать западные новинки.

Конструктор (Одесса, Украина)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 31 Марта 2017 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

В такой комплектации у меня больше 1500 м не было.
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(330.55 Кб, 524x442)  [скачать]  [загрузок: 537]

Модуль подавления электромагнитных помех гасит хорошо, если реле коммутирует что-то индуктивное (лампочки сигнальные ему всё безразличны). А вот уберёт ли он наведёнку, которая уж точно за 200 км набежит???
А 24-е реле или 12-е ставить в НКУ - зачем??? Трансформатор-то на цепи управления - лишний, если только контроллеры не стоят.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 1980
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ЭЛЕКТРИКЕ. Как правильно посчитать какой кабель и какие автоматы мне нужны .
спасибо.





. https://3.downloader.disk.yandex.ru/preview/99538ef50afcec98e9cd2701061530437806e84626006f76ecc02593df46d537/inf/xo06aTYYpTmmHNAMRMhMI-Gh-vUV0O1if1Rao64eLoRhL_WhINDKvoUZZJNYBWFJMzWsvKG8J5EUlyJq_f__cw%3D%3D?uid=210213267&filename=2018-03-20%2010-57-56.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1226x809 НЕ ПРОФИ. ПОДСКАЖИТЕ

Электрик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

ссылка не работает

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 974, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Alltta, Андрей_888, Наталия26, Безрученко, Omicron Pеrsei, Земский, VadGKorn, AnPo, avr1973, Trust Me, Shvet, Маркос
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines