Проход шин 10 кВ через стену. Проход шин коробчатого сечения через стену без изоляторов

Количество просмотров - 2643
(ссылка на эту тему)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулся с тем что нужно пройти жесткой ошиновкой коробчатого сечения на U 10 кВ (125 мм на ток 4640 А) через стену с помещении реакторной в соседнее помещение. Сами шины предположительно пройдут по потолку на изоляторах ИО-10-20 У2. Во всех типовых проектах как 407-03-376.85, 407-03-458.87 даны варианты прохода через стены только с помощью проходных изоляторов. Не знает ли кто-нибудь, можно ли обойтись без изоляторов, пройти целиком через стену, задав проем в стене используя асбестоцементную плиту например? Чтобы не создавать лишнюю работу.

Инженер (Казань, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Можно и просто в проёме, если помещения не должны быть изолированны друг от друга.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2017 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

мне тоже кажется, что либо проходные изоляторы (лучше), либо вообще просто окно в стене, если это допускается. а/ц плита - для шин до 1 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Марта 2017 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Помещения не должны быть изолированы друг от друга.

----- добавлено 24 Марта 2017 года, 08:51 -----
Будет 4 помещения в 3х из них будут стоять токоограничивающие реакторы,а в четвертом,помещение ввода 10 кВ.Шины должны пройти вдоль всех помещений,посередине.

Инженер (Казань, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Марта 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Был подобный случай в практике. Если даже помещения одинаковые по технологии и категории, но в экспликации идут разными номерами (например: помещения ТОР 101 и 102, категория В3), то все равно д.б. перегородка с пределом огнестойкости 15мин (зависит от степени огнестойкости здания). Могут быть проблемы с пожарным.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жан-поль Марат
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Марта 2017 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Мы всегда в проходки с проходными изоляторами закладывали асбестоцементную доску. Если я не ошибаюсь то у асбестоцементной доски предел огнестойкости 0,75 ч.

Инженер (Казань, Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2018 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Уважаемые коллеги, есть у кого типовой альбом А5-2006
Плиты с проходными изоляторами на напряжение 6-10 кВ для внутренних установок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи. Заранее благодарен!

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1173, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Антониони, ivm, EkaterinaMorokina, Владислава, Mav, Перельман, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines