Система бесперебойного питания для офиса. Токовая защита системы, ёмкость аккумуляторов

Количество просмотров - 1276
(ссылка на эту тему)
Sonnenschein
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Февраля 2017 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Сразу отмечу, что я не очень  в "электрических делах", но ситуация вынуждает разобраться.

Перед исполнителем была поставлена задача обеспечить бесперебойное питание системы аварийного освещения в офисе, краткие характеристики:
Напряжение линии: 230 В;
Номинальная мощность: 2500 Вт;
Время автономной работы: 120 минут.
------
Предложенное решение (спецификация):
Инвертор напряжения 3000 Вт 4 8В/230 В 50 Гц с зарядным устройством 35 А - 1 шт.;
Аккумуляторные батареи 12 В 200 Ач C20 - 4 шт.;
Кабелей постоянного тока (медь 16 мм2) - 1 шт.;
Кабель переменного тока (медь 6 мм2);
Предохранитель 100 А - 1 шт.;
Щит накладной 8 модулей с компл. - 1 шт.;
Автоматический выключатель 10 А - 3 шт.;
Стеллаж металлический - 1 шт.

После получения технико-коммерческого предложения у нас возникло несколько вопросов, если поможете их решить, буду крайне благодарен:
1. Как может один и тот же свинцово-кислотный аккумулятор AGM иметь разную емкость при разной длительности разряда?
Такую формулировку нам дает исполнитель и доводит к сведению, что аккумулятор AGM на 200 Ач при разряде в течение 2-х часов будет иметь ёмкость в районе 130 Ач. Т.е. настаивает на том, что приобретать необходимо не 4-ре аккумулятора по 125 Ач, а 4-ре по 200 Ач! Краткие расчеты мы получили такие:
Код:
2500 Вт * 2 часа * 1.15 КПД инвертора * 1.05 потери =  6037.5 Вт-ч
6037 Вт-ч/48В = ~125 Ач


2. Насколько необходимо ставить предохранитель между аккумуляторами и инвертором и почему он номиналом 100 А? При моем скудном знании, я могу посчитать ток: 2500 Вт/48=52 А. И насколько обязательно ставить автоматический выключатель после инвертора, их там 3 шт., т.к. на каждый этаж идет разный линия, я так понимаю.

Прошу прощения, если мои вопросы вызывают какое-то недоумение, но бюджет несколько ограничен, не хочется брать и дешевое оборудование, но и переплачивать тоже не горим желанием. Руководству нужно дать отчет, чтобы я имел общее представление.

Заранее благодарен.

? (Киев, Украина)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2017 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас выделенная линия аварийного освещения, какой смысл в использовании инвертора?
Используйте источники освещения на постоянном токе (допустим простые лампы накаливания, светодиодные )
Вам Все посчитали верно, но по сути развод…

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Февраля 2017 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1. Как может один и тот же свинцово-кислотный аккумулятор AGM иметь разную емкость при разной длительности разряда?...
может, смотрите разрядные характеристики на конкретные типы
Цитата
2. Насколько необходимо ставить предохранитель между аккумуляторами и инвертором и почему он номиналом 100А? При моем скудном знании, я могу посчитать ток: 2500Вт/48=52А.
без аппарата защиты нет защиты от КЗ, аппарат рассчитывается от максимально возможного тока, а не номинального режима
Цитата
И насколько обязательно ставить авт. выкл. после инвертора, их там 3 шт, т.к. на каждый этаж идет разный линия, я так понимаю.
ПУЭ

Цитата
по сути развод…
не могу сказать насколько развод в данном конкретном случае, но использование ИБП-вполне рабочее решение, имеет определенные плюсы-не надо подбирать соответствующие светильники, можно контролировать и сигнализировать режимы, включая аварийные и пр. Но двойное преобразование именно в контексте потерь и затрат-да, минус, соглашусь
Sonnenschein
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2017 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

АДЭС, у нас уже есть существующая система освещения офиса, мы никак не можем ее заменить, во всяком случае, делать эти работы - потеря драгоценного времени. Это мы ставили перед ними посчитать оптимальный вариант бесперебойного питания , а также генеральный хочет себе что-то подобное для дома сделать. Удобно, что ставится дополнительный блок весьма компактных размеров.

----- добавлено 21 Февраля 2017 года, 21:14 -----
может, смотрите разрядные характеристики на конкретные типы

Мне завтра с утра докладываться нужно. Сомневаюсь, что меня об этом спросят, но мало ли. У меня в письме был PDF, я так понимаю, это оно:

Где указано 2 часа = 138 ?

? (Киев, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

так здесь и указано)))

----- добавлено 21 Февраля 2017 года, 22:22 -----
емкость-это не некая отстраненная характеристика и незыблимая константа. А конкретное значение при конкретных условиях. Батарейку сначала правильно готовят (разряжают/ заряжают) при определенном режиме. И потом на определенном токе разряжают. 200 Аh-это двадцатичасовой разряд 10% током, насколько помню
Sonnenschein
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Всё, теперь я окончательно разобрался. Спасибо за подтверждение.
Это вам просто, т.к. вы в этом "варитесь", нам, простым смертным, это немного сложно понять, что батарея при разном времени разряда имеет разную емкость.

? (Киев, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2017 года, 22:26
(ссылка на это сообщение)

вопрос не сколько во времени-сколько в токе. А точнее-в энергии, которую батарейка способна отдать. Чем больше отдает (при малом времени)-тем быстрее садится, ведь есть еще потери внутренние  (чем больше ток, тем больше потери) плюс особенность самого процесса "отдачи". Сильнее разряжать-уже недопустимый разряд. А на маленьком токе-потихонечку пашет и пашет.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 889, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Electrik 1998, Чистильщик, Гримек, KatalRina, Mav, Alex2214, Николай Константинович, Prying, Профессор Нафаня, mastaq, Перельман, Pyromaniac 92, Андрей_888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines