Системы кабеленесущие. Обсуждение огнестойких кабеленесущих конструкций

Количество просмотров - 16323
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Января 2017 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Как вам такой подход в трактовке норм?
http://www.spcable.ru/frcableline.html

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2017 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Данный вопрос минимум два года уже обсуждается на сайте 0-1. Правда касается только противопожарных систем. Чем он интересен электротехническому форуму?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2017 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

По ссылке ведь все расписано.
Предлагают делать кабеленеущие конструкции огнестойкими.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2017 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Да, но пока это касалось, исходя из требований СП6, только систем противопожарной автоматики. Т.е., если электрика не запитывает пожарный насос, например, то огнестойкая кабельная линия не требуется.

----- добавлено 12 Января 2017 года, 18:59 -----
Пытался безуспешно бороться с этим новшеством. Дело набирает оборот. На мой взгляд СП 6.13130.2013 написан настолько криво, что его просто надо отменить и забыть. Вместо этого темпы воплощения огнестойких кабельных линий растут.

----- добавлено 12 Января 2017 года, 19:02 -----
Статью сразу нашел в тему
Журнал RUБеж №10 (апрель 2015). Статья «Кабель замедленного действия»

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Статья мне видится откровенной заказухой, хоть и достаточно неплохо написана
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2017 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Статью сразу нашел в тему


Обычный огнестойкий кабель FR. проложенный в сертифицированном отдельно от кабеля коробе или открыто. чем не ОКЛ?
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени кабеля – 180 минут

В 123-ФЗ очень расплывчатая формулировка.
И в определении кабельной линии по ГОСТ Р 53316-2009 нет указания на совместную сертификацию:
3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.


Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Января 2017 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Я вижу вопрос так. В статье из поста поста #1 написана охинея, нельзя брать определения из ГОСТ для трактовки СП да и додумывать требования.
Само СП6 говорит, что огнестойкость достигается выбором исполнения и способом прокладки.
Вот тут уже вопрос, имеется в виду одиночная/групповая или лоток/труба и тд?
И есть требование о сохранннии работоспособности.  Может ли на не повлиять повреждение кабеленеущие конструкция огнем? Лотка, трубы, клипс и анкеров?

Еще я слышал что в ФЗ123 требований по сертификации кабеленеущие конструкций нет. Но производители уже выпускают ОКЛ, например дкс.

----- добавлено 12 Января 2017 года, 20:33 -----

Статью сразу нашел в тему


Обычный огнестойкий кабель FR. проложенный в сертифицированном отдельно от кабеля коробе или открыто. чем не ОКЛ?
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени кабеля – 180 минут



Собственно об этом и речь в посте #1.
Предлагают еще и лотки сертифицировать.
Подобное первый раз слышу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Января 2017 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Насколько слышал в Санкт-Петербурге экспертиза давно требует ОКЛ.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Января 2017 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Статья мне видится откровенной заказухой, хоть и достаточно неплохо написана


Вот подобные фразы в статье:"Закон оговаривает обязательные испытания элементов будущей ОКЛ, причем всей конструкции целиком (огнестойкий кабель и кабеленесущая система)" вводят всех в заблуждение. В 123-ФЗ и в СП 6 нет таких требований.
В первую очередь при пожаре выходит из строя кабель, во вторую очередь крепежные элементы. Если идти таким путем, то для испытаний надо предоставлять кусок перекрытия, к которому кабеленесущая система будет прикреплена.

Может быть я где то упустил что то из вида? Но где есть такое требование: "Вопреки ожиданиям законодателей, огнестойкие кабельные линии по-прежнему пребывают в подвешенном состоянии. 123-ФЗ уже почти два года требует от владельцев зданий и сооружений использовать сертифицированные ОКЛ в системах противопожарной защиты?

И откровенное запугивание: "Рано или поздно государство спросит за возводимые и сданные с нарушениями требования ФЗ объекты. И отвечать за это будут — проектировщик перед заказчиком, а заказчик — перед проверяющими органами. Причем последние — особенно, по всей строгости закона."

Нигде не нашел требования совместного испытания кабелей, лотков, крепежей. Испытание крепежных элементов имеет смысл только в тех условиях применения, которые будут на объекте.

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Января 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Возмущаться можно долго. А Васька слушает, да продвигает свои ОКЛ дальше. Мне кажется необходимо какое-то письмо аргументированное. Сейчас кризис. Денег нет, но кабеля держатся. И типа пока кризис надо забыть о дорогостоящих огнестойких кабельных линиях. Вопрос кто должен писать и куда.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2017 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

личная оценка... в принципе  вреднего ничего нет, немного бюджет тянет  да, особенно когда в АПС  огнестойкие коробки  с клеммниками появляются и крепеж  поосновательней. А тех же самых  лотковых конструкциях простр стандартизированы схемы монтажа, кпепеж и  метизы покондовей. Самый большой минус.... если ДКС  заточен на Призмиан, то Москабель уже   нельзя использовать , иначе это уже  не ОКЛ.

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Вредного ничего нет. До сих пор ни один идеолог ОКЛ не ответил зачем она в деревянных зданиях. Далее, вы имеете металлический ангар. Как собираются крепить эту чудо-линию в металлическое перекрытие?
Дизайн видимо то же никак не портится

----- добавлено 13 Января 2017 года, 09:45 -----
С введением ОКЛ в пожарной сигнализации и оповещении становятся рентабельными радиоканальные системы.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Января 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

С введением ОКЛ в пожарной сигнализации и оповещении становятся рентабельными радиоканальные системы

согласен.
они уже давно распространены и нескольких производителей

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Января 2017 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

для меня лично  интересно, начнут или ли не начнут гос.инстанции (стройнадзоры, пожнадзоры и  прочие) выкручивать руки  застройщикам и владельцам  по  фактам не смонтированных  ОКЛ или  примут поправки в законодательство и  все канет влету

----- добавлено 13 Января 2017 года, 09:58 -----
[безумный] ОКЛ лобби  примут закон о запрете   радиоканальной АПС  [безумный]

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Января 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Навряд ли. Скорее ОКЛ пробивают ради радиоканальных систем. Вы просто не читаете статьи на сайте 0-1.
Именно на сайте, не на форуме. Учтите что российская радиоканальная система вовсю продвигается за рубежом

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, VadGKorn, Hydrik, Сергей Л. П., Omicron Pеrsei, В. Г.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines