Устойчивость колонны с заделкой «свободный конец». Помогите с расчетом

Количество просмотров - 3251
(ссылка на эту тему)
Алексей 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2016 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возник вопрос относительно устойчивости колонны с заделкой "свободный конец". Колонна представлена швеллером 50x40x3 по ГОСТ 8278, высота её 2,4 м, материал Ст. 3-кп. Расчёты проводил по методике, приложенной к письму. Результат получился положительным, колонна может воспринимать 3,9 кН. Пользуясь программой, реализующей методику по СНиП II-23-81* результат отрицательный, аналогичная колонна из С235 даже при 0,268 кН теряет устойчивость, пожалуйста, разъясните, в чём может быть проблема? Результаты поэтапного расчета приложил к письму. P.S. Конструкция не имеет отношения к конструктивным элементам здания и сооружения. Благодарю за ответ.
* EPD794.pdf
(104.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
* Расчет.docx
(119.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]

Студент (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2016 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

колонна из швеллера или из сдвоенного швеллера?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Алексей 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2016 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Одиночный швеллер

Студент (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2016 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

У вас в качестве примера участвует колонна (двутавр) у него при вертикальной нагрузке симметричны толи моменты, толи ещё какая хрень (там написано в примере) - у швеллера такого нет: при осевом сжатии он всегда выгибается "спинкой" наружу, а "пузиком" во внутрь. По этой причине швеллеры в качестве колонн не применяют - их сдваивают в "двутавр" или в "короб".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Алексей 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2016 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Всё это я прекрасно представляю. Тем не менее, у любой конструкции есть определенная нагрузка, при которой она теряет прочность, жесткость и устойчивость. Даже если взять деревянную линейку, то она тоже способна воспринимать такие нагрузки, пусть и относительно мизерные. Моя задача - определить нагрузки, при которых швеллер можно нагружать, т.е. определить верхнюю границу применимости. В традиционном строительстве зданий и сооружений без сомнений одиночный швеллер не встречается, но это не тот случай. Мне необходимо предварительно обосновать своё решение сугубо расчетами, вот подбор расчетной методики для обоснования или опровержения сейчас является первоочередной задачей.

Студент (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте "врукопашную" по методике СНиП II-23-81* и сравните с расчётом по ГОСТ

Монтажник (Челябинск, Россия)
Алексей 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2016 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

А какой ГОСТ?

Студент (Москва, Россия)
Юрик 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Мая 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, можно сделать колонну не из швеллера, а из такой "ссылка  удалена администрацией (Чистильщик)" двутавровой балки. У нас они в нескольких местах используются, и с устойчивостью не наблюдается никаких проблем. Если имеется такая возможность, переделайте конструкцию, скорей всего это поможет решить проблему.

Менеджер (Москва, Россия)
Airon
Участник форумов

Газонные ограждения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Апреля 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Какой гост нужен?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31

автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, Чистильщик, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92, Сурен, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines