Расчет электрических нагрузок. Приведение однофазной мощности к трёхфазной

Количество просмотров - 4764
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2016 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Вопрос по азам электротехники. Сейчас занимаюсь расчетом электрических нагрузок и хотел бы задать вопрос. Наверное не совсем корректный. К примеру, на объекте имеется три группы по 3 кВт и шестнадцать однофазных групп по 2 кВт. Вопрос, нужно ли приводить мощность однофазных групп к трёхфазным группам. Я понимаю, что можно сложить все эти мощности (3х3+16х2)=41 кВт, потом разделить на корень из 3, разделить на 0,38 и разделить на косинус фи и в итоге получим трёхфазный ток.
Если в ВРУ разбить однофазные мощности по фазам то получим 12 кВт и прибавив мощности по трёхфазным группам 9 кВт, мы получим итоговую мощность 21 кВт, что на 20 кВт меньше. Для получения техусловий это большой плюс с точки зрения финансовых затрат.
Сейчас я проектирую систему обледенения на многоэтажном доме со скатной крышей и у меня получается, что сверх заявленной мощности нужно ещё около 25 кВт и вот если разбить эту мощность на три фазы то получается, где-то по 9 кВт на фазу. Греющий кабель ведь является однофазной нагрузкой и соответственно, если распределить эту мощность на три фазы, то и платить вроде как меньше за техусловия придётся.
Но я конечно склоняюсь просто сложить эти мощности не распределяя их и вычислить трёхфазный ток, но вот правильно ли это?
В итоге, как Вы считаете нужно ли приводить однофазную мощность к трёхфазной мощности при расчете электрической нагрузки распределив её просто по фазам?
Заранее благодарю, всех кто ответит.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2016 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю, что можно сложить все эти мощности (3х3+16х2)=41кВт, потом разделить на корень из 3, разделить на 0,38 и разделить на косинус фи и в итоге получим трёхфазный ток.


Так- правильно

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка по фазам должна быть более менее равномерной, иначе идет перекос фаз. Так что Вы правильно рассуждаете

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2016 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Если в ВРУ разбить однофазные мощности по фазам то получим 12 кВт и прибавив мощности по трёхфазным группам 9 кВт, мы получим итоговую мощность 21кВт, что на 20кВт меньше. Для получения техусловий это большой плюс с точки зрения финансовых затрат.
вам не кажется  это ...странноватым?...разбивая  по группам однофазные нагрузки в вашем случае вы получите  например фаза А - 12 кВт ( 6 однофазных по 2 кВт), фаза В и С- 10 кВт( 5 потребителей по 2 кВт)....по  вашим  "экономным" тех условиям вы хотите запитать  ваши трехфазные приемники  9 кВт и только однофазные приемники в фазе А?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2016 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Немного другой вопрос по этой же теме.
1.Не совсем понимаю как правильно вычислить расчетный ток нагрузки на щит. Что значит расчетный ток щита?
- это сумма расчетных токов всех питаемых щитом потребителей? Т.е. считается расчетная мощность для каждого потребителя с учетом Кс для группы к которой он пренадлежит, а потом ток с учетом Cos ф для каждого потребителя, полученые токи в сумме дают ток на расчетный ток щита.
или
-расчитывается: средний Кс с учетом количества групп приемников по типу оборудования, общая расчетная мощность (кстати тоже как именно?) и потом средний Cos фи потом имея эти значения считаем ток щита?

2.В каких случаях применяется формула расчетного тока такого вида? Рн/0,22*COSф
Заранее спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2016 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

ну на второй вопрос быстренько отвечу...формула тока  однофазного потребителя Pн/(0,22*cos)
про расчет нагрузки то что вы описываете  напоминает описание  РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок а также ПОСОБИЕ К «УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК»

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2016 года, 00:26
(ссылка на это сообщение)


ну на второй вопрос быстренько отвечу...формула тока  однофазного потребителя Pн/(0,22*cos)



Я знаю что ей считают я не могу понять в каких случаях. Есть к примеру щит с различными потребителя однофазными трех фазными, но считаем ток мы по формули трехфазного потребителя. Могу только предлоложить, что выше упомянутая формула применяется при расчете тока щита который питается только от одной фазы. Или нет?
За документ спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2016 года, 00:57
(ссылка на это сообщение)

так то да...если целый щит только однофазная... то да , чаще бывает сочетание  трехфазных потребителей и однофазных и данная формула подойдет для расчета тока   к конкретному однофазному потребителю.... а для расчета щита где и 3хфазная и однофазная то для расчета однофазная нагрузка приводиться к трехфазной (распределяется по фазам как можно более равномерно)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Ноября 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Для расчета нагрузок на щите используется Кс, взятый из СП31-110. Для каждого электроприемника принимается Кс=1, для щита - в зависимости от кол-ва электроприемников теплового оборудования (см. табл. 6.8 СП31-110). На щите установленная мощность = сумме мощностей электроприемников, расчетная мощность = Ру*Кс *к примеру если число теплового оборудования =2, то Рр=Ру*0,9 - это будет расчетная мощность щита). Ток расчетный выбирается по максимально загруженной фазе (для этого нужно разбить все электроприемники по фазам, и выбрать фазу, где нагрузка выше, к примеру в Вашем случае 3х3кВт и 16х2кВт, на фазе А будет сидеть 3кВт + 6х2кВт = 15кВт, на фазе В тоже 15кВт, на фазе С 14кВт (в общей сумме 41кВт), и получается 2 фазы максимально нагружены (по 15кВт), следовательно Iр=15кВт/0,38/1,73/cosф, получаем значение расчетного тока). Вроде как-то так, если где не прав - поправляйте:)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 532, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Cerebr 1, M525AX, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194