beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Спецификация для наружного освещения. Полный перечень оборудования, изделий и материалов

Количество просмотров - 8077
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2016 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Опять нуждаюсь в вашей помощи.
Составляю спецификацию. на наружное освещение.
Все ли я учла?

1. Кабель АВБбШв 5х10мм2
2. Опоры ОГК
3. Светильник
4. Переходной кронштейн
5. Щит ЯУО 9601
6. Кабель 3х2,5 (опора высота 4м) - 4хкол-во опор
7. Труба ПВХ
8. Песок
9. Муфта соединительная
10. муфта ответвительная
11. плюс коробки распаечные для опоры - как они называются, они идут в составе с опорой или отдельно?
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Октября 2016 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Трубы ПНД или асбестоцем., кирпич красный или сигнальная лента.
Муфту концевую.Лампы.

? (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Ercin, спасибо. Трубы ПНД - да. их посчитала.Это я тут описалась ПВХ написала. Ленту учту. спасибо.
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Октября 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


Ercin, спасибо. Трубы ПНД - да. их посчитала.Это я тут описалась ПВХ написала. Ленту учту. спасибо.


Если вся трасса в трубах, кирпич или лента не нужна.
Можно добавить еще и Ведомость строительно-монтажных работ (см.А5-92).

? (Москва, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Вся трасса не в трубах. только в местах пересечения.

Лампы не нужны, у меня со встроенным модулем светильник.
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

По поводу распайки (ответвления): в лючке предусматриваете клеммники.Типа таких-https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p26_aksessuary_i_prisposobleniya_dlya_montazha_sip/p5758-komplekt-klemmnikov-4sht-sv15-dlya-ulichn-os/
или аналогичных.
85126.jpg
 
* 85126.jpg
(25.87 Кб, 400x400)  [скачать]  [загрузок: 986]

? (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2016 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

9. Муфта соединительная
10. муфта ответвительная
11. плюс коробки распаечные для опоры - как они называются, они идут в составе с опорой или отдельно?

Коробка типа ТВ-2 если применяете.

Инженер (Омск, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Октября 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Юра 123,  а она влезет в опору ОГК, вы не в курсе?
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Октября 2016 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


Юра 123,  а она влезет в опору ОГК, вы не в курсе?

Вот нашел тему с опорами и коробками ТВ-2. https://www.proektant.org/index.php?topic=30858.15

? (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Октября 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Юра 123,  а она влезет в опору ОГК, вы не в курсе?

Посмотрите размеры "лючка" применяемой опоры и в теме "коробки" ТВ-2 и сравните.
картинка 
* ОГКф.pdf
(269.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 204]


Инженер (Омск, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Октября 2016 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Ercin, спасибо за уточнения.  Юра 123, спасибо, подходит.

Опять вопрос  - а сколько муфт концевых? Где они будут? У меня от щита ЯУО в электрощитовой. Получается муфт концевых только одна около щита? Или около опор тоже нужны муфты концевые?

Правильно я думаю - концевых муфт - одна  у выхода из щита, и по две у каждой опоры?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Октября 2016 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Правильно я думаю - концевых муфт - одна  у выхода из щита, и по две у каждой опоры?

Зачем Вам концевые муфты?

Инженер (Омск, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Октября 2016 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Кабель прокладывается в траншее, разве не нужны концевые муфты?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Картинка 
* Ввод кабеля в опору.pdf
(251.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 351]

Инженер (Омск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Октября 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)


Правильно я думаю - концевых муфт - одна  у выхода из щита, и по две у каждой опоры?

Не нужны они вам в данном случае.я ошибся.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме: