Насосная станция пожаротушения. Проектирование пожаротушения расширяющегося производства

Количество просмотров - 2992
(ссылка на эту тему)
Джуля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2016 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги. Имеется территория производственного предприятия, на ней существующие корпуса и строится новый производственный корпус. Есть существующие кольцевые сети производственно - противопожарного водопровода Ду225-150 мм, питающиеся сейчас от городских сетей. Насосной пожарной нет, есть 2 пожарных резервуара по 1000 куб.м.
Расход воды на тушение нового корпуса (наибольшие из всех зданий):
- 51 л/с на автоматическое тушение
- 10,4 л/с на внутреннее пожаротушение (пож. краны)
- 40 л/с на наружное пожаротушение.

Кроме того, 63 куб.м/час расход на производственные нужды.

Вопрос - как правильно запроектировать насосную? Запуталась:
- то ли подобрать насосы на 101,4 л/с, которые будут включаться при пожаре, вода от пож. резервуаров, а производственное водоснабжение при этом от городских сетей, при этом больше потери в сущ. трубах;
- то ли оставить наружное пт и производственное от городских, а на внутренее пт корпуса поставить отдельную группу насосов и отдельные трубы провести к нему;
- то ли еще какой-то более правильный вариант!

Спасибо заранее!
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2016 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Как вариант: модульная станция пожаротушения с двумя группами насосов (пожаротушение и водоснабжение). Есть возможность пристроить к резервуарам. Если интересует пишите в личку.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2016 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Переходить на пенное пожаротушение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Джуля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2016 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

не хотят пенное
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Делайте автоматическое и внутреннее пожаротушение от отдельной группы насосов - насосная возле строящегося здания - учтете потери - я думаю, так будет правильнее...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Джуля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Насосная как раз стоит недалеко от здания. А производственные нужды и наружное пт тогда от городских сетей остаются, правильно? (при условии, что по ТУ расход позволяет)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2016 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Да.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Октября 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

заполнение резервуаров не забудьте.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Татьяна 29, Антониони, Shvet, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines