Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?

Количество просмотров - 13312
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Кабель прокладывается в траншее  АВБбШв 5х10мм2, опоры парковые ОГК. Заземление опор нужно?
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Это заземление, если не СИП должно быть выполнено "На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства,     предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых     перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на   опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не   более 30 Ом. Расстояние между опорами с повторным заземлением   должны быть не более 200 м, а наибольшее расстояние от     заземляющего устройства конечной опоры до соседнего защитного     заземления - не более 100 м. "
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2016 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

На опорах ВЛ

Кабель прокладывается в траншее
опоры парковые ОГК

Связь?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, я знаю что на опорах ВЛ выполняется заземление.
Мой случай - КЛ, но есть опоры, и они металлические. Вот я и спрашиваю. Нужно ли заземление.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2016 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Это заземление, если не СИП должно быть выполнено "На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства,     предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых     перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на   опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не   более 30 Ом. Расстояние между опорами с повторным заземлением   должны быть не более 200 м, а наибольшее расстояние от     заземляющего устройства конечной опоры до соседнего защитного     заземления - не более 100 м. "

Эти требования для ВЛ и ВЛИ. У Вас металлическая опора для крепления светильника и кабель 5 жил в земле. Естественно пятая жила РЕ присоединяется к мет. опоре. Далее, часть самой опоры находится в земле, сопротивление растеканию не известно. Я лично считаю что каждую опору со светильником и с кабелем внутри нужно рассматривать как электроустановку 380В и пользоваться ПУЭ табл. 1.8.38 т.е. обеспечить сопротивление растеканию не более 4 Ом. Кроме этого рассмотреть вопрос своевременного отключения линии при КЗ на землю в самой отдаленной точке линии

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Октября 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

обеспечить сопротивление растеканию не более 4 Ом.

Т.е. Вы на серьезе предлагаете возле каждой опоры городить контур на 4 Ома?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


обеспечить сопротивление растеканию не более 4 Ом.

Т.е. Вы на серьезе предлагаете возле каждой опоры городить контур на 4 Ома?

Конечно нет! Я же пишу, сама мет. опора в земле - уже какое-то естественное заземление, плюс РЕ провод. В итоге по правилам должно быть не более 4 Ом. Если больше, то тогда надо дополнительно городить, но не 4 Ома, а сколько именно не хватает.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Т.е. Вы на серьезе предлагаете возле каждой опоры городить контур на 4 Ома?

В итоге по правилам должно быть не более 4 Ом.

что-то маловато для R заземляющего устройства опоры ВЛ
4 Ома для заземляющего устройства ТП
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не   более 30 Ом.

но ведь не каждую опору надо заземлять

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

что-то маловато для R заземляющего устройства опоры ВЛ
4 Ома для заземляющего устройства ТП

Тут нет воздушной линии. Стоит металл. опора со светильником и внутри коммутируется кабель с 3 фазами 380 В. Все признаки наружной электроустановки и по табл. 1.8.38 в ПУЭ 7 общее сопротивление этой электроустановки должно быть не более 4 Ом

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2016 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

общее сопротивление этой электроустановки должно быть не более 4 Ом

Общее сопротивление и сопротивление растеканию тока заземляющего устройства - разные вещи.,
Общее (суммарное) сопротивление распределительной сети и так будет менее 4 Ом благодаря заземляющему устройству ТП.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Октября 2016 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)


общее сопротивление этой электроустановки должно быть не более 4 Ом

Общее сопротивление и сопротивление растеканию тока заземляющего устройства - разные вещи.,
Общее (суммарное) сопротивление распределительной сети и так будет менее 4 Ом благодаря заземляющему устройству ТП.

Конечно же я имею в виду общее  суммарное сопротивление растеканию заземляющего устройства измеренное на данной опоре. Это сопротивление часто называют просто сопротивление ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Октября 2016 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Это сопротивление часто называют просто сопротивление ЗУ

его так не называют

а называют - сопротивление заземляющего устройства ТП, которое и должно быть не более 4 Ом

у каждого заземляющего устройства, по назначению, свое сопротивление, которое нормируется для каждого случая

бывают сопротивления заземляющих устройств - 2, 4, 10, 30 Ом, для каждого случая своя цифра

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Октября 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)


Это сопротивление часто называют просто сопротивление ЗУ

его так не называют

а называют - сопротивление заземляющего устройства ТП, которое и должно быть не более 4 Ом

у каждого заземляющего устройства, по назначению, свое сопротивление, которое нормируется для каждого случая

бывают сопротивления заземляющих устройств - 2, 4, 10, 30 Ом, для каждого случая своя цифра

А какое по Вашему мнению должно быть сопротивление растеканию на этих опорах стоящих в парке и доступных к косьвенному прикосновению людей

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Октября 2016 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

заземляющие устройства для таких опор не требуются.
Заземление светильников производится при помощи PEN-проводника питающей линии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Октября 2016 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Ina, если не ошибаюсь, вы из Волгограда ведь? Заземление опор в горсвете требуют?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines