Молниезащита жилого дома с одной секцией. Разработка проекта стадии Р по стадии П

Количество просмотров - 4604
(ссылка на эту тему)
MegaVolt
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)?  Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."


Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2016 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

В этом разделе месяц назад была тема " Вебинары по молниезащите", там ответы на все Ваши вопросы. Молниеприемная сетка положенная на металлическую или железобетонную крышу не защищает ее от ударов молнии, сетку надо поднимать над крышей. Сетка на крыше может помочь распределить токи молнии по разным направлениям к токоотводам снижая электрормагнитное воздействие на здание и напряжение шаговое и прикосновения. По Вашему описанию ( мое мнение) само здание с фундаментом выполнит функции молниеприемника, молниеотвода и ЗУ. Я бы проверил, хотя бы в двух местах, сопротивление ЗУ здания. Предлагаемые Вами мероприятия конечно только улучшат молниезащиту.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2016 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)


Вебинары по молниезащите

сетку надо поднимать над крышей

Мне всегда хочется попросить таких теоретиков предоставить рабочие чертежи с проработанными узлами креплений и стоек такой сетки, по которым реально что-либо было построено и успешно эксплуатируется на жилых домах высотой 30м+.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
MegaVolt
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2016 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Так по теме есть что-нибудь?
Расчет какие-либо нужно применять? В данном случае все расстояния регламентируются в СО 153 и РД 34. Арматура в составе здания...
Ранее делал стандартную МЗ включенную в состав ЭОМ с копкой траншее на расстоянии от здания и забивкой вертикальных заземлителей. Соответственно были узлы котлована для заземляющих проводников, соединения заземлителей, план фасада для опуска токоотводов.
Узлы есть какие-нибудь типовые для вставки в проект на такой случай?
Заранее благодарю!

ПС. Ну не только же в штампе менять П на Р и добавлять специк ))

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2016 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Мне всегда хочется попросить таких теоретиков предоставить рабочие чертежи с проработанными узлами креплений и стоек такой сетки, по которым реально что-либо было построено и успешно эксплуатируется на жилых домах высотой 30м+.

А разве РД34 или СО153 предоставляют  нам рабочие чертежи с проработанными узлами креплений стоек молниеприемников, сетки и т.п. по которым реально что-либо было построено и успешно эксплуатируется на жилых домах высотой 30м+. Тоже сплошные теоретики

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2017 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)


Так по теме есть что-нибудь?
Расчет какие-либо нужно применять? В данном случае все расстояния регламентируются в СО 153 и РД 34. Арматура в составе здания...
Ранее делал стандартную МЗ включенную в состав ЭОМ с копкой траншее на расстоянии от здания и забивкой вертикальных заземлителей. Соответственно были узлы котлована для заземляющих проводников, соединения заземлителей, план фасада для опуска токоотводов.
Узлы есть какие-нибудь типовые для вставки в проект на такой случай?
Заранее благодарю!

ПС. Ну не только же в штампе менять П на Р и добавлять специк ))


Узлы  креплений нужно прорисовывать. Готовые имеются у производителей оборудования. Например, можно скачать готовые альбомы с узлами крепления в dwg и pdf .

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Января 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Тоже сплошные теоретики

Кхм... и там и там Базелян)))

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Января 2017 года, 23:07
(ссылка на это сообщение)

   
Сообщение #7 : Сегодня в 08:34

Цитата: Опти от 19 Октября 2016 года, 20:56
Тоже сплошные теоретики
Кхм... и там и там Базелян)))

Базеляну Эдуарду Мееровичу! Здоровья и долгих лет жизни! Просмотрел все Его вебинары, еще не раз буду пересматривать для боле глкбыокого понимания и всем советую

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2017 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

чисто теоретически - на стадии Р никакие расчеты не делаются, а только прорисовываются узлы. расчеты должны быть проведены и согласованы на стадии П. Раз у Вас есть согласованная стадия П с описанием решений, то вперед, подбирайте производителей и пишите указания строителям о выпуске арматуры для соединения с молниеприемной сеткой.
по поводу самой сетки - для меня тоже пока остается загадкой, каким образом она помогает. обсуждали раньше с Volk и Егор, еще раз пересматривал вебинар с Базеляном, смысл, если правильно понял, вот какой: сетка экранирует здание, выравнивает его потенциал с землей и сглаживает неровности поля. молния не будет лупить именно в здание, а предпочтет рядом стоящий объект, у которого неровности поля выше, а сетка спасет от наведенных полей.
очень трудно представить, что молния не выберет здание.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

по поводу самой сетки - для меня тоже пока остается загадкой, каким образом она помогает.

А в чем загадка? Задача сетки - отвести часть разряда молнии к токоотводам, а от них к заземлителям (чтобы здание не разрушилось и не загорелось; остальная часть разряда в любом случае будет растекаться по конструкциям здания, но ее будет недостаточно для разрушения здания).
По этой причине РД разрешало сетку даже под утеплитель прятать.
С этой задачей сетка прекрасно справляется, учитывая отечественный и зарубежный опыт.




Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Для того, чтобы отвести что-то, сначала это что-то надо получить. А поверхность здания имеет площадь несоизмеримо бо́льшую, чем проволока сетки. Поэтому шансы получить не равны.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)


по поводу самой сетки - для меня тоже пока остается загадкой, каким образом она помогает.

А в чем загадка? Задача сетки - отвести часть разряда молнии к токоотводам, а от них к заземлителям (чтобы здание не разрушилось и не загорелось; остальная часть разряда в любом случае будет растекаться по конструкциям здания, но ее будет недостаточно для разрушения здания).
По этой причине РД разрешало сетку даже под утеплитель прятать.
С этой задачей сетка прекрасно справляется, учитывая отечественный и зарубежный опыт.

Базелян говорит, что сетка не спасает от прямого удара молнии никак, т.к. молния будет бить в крышу с такой же вероятностью, даже с большей, чем в саму сетку, поэтому сетка не будет отводить ток молнии.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Января 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

ничего подобного Базелян не говорит-не надо искажать
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Января 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

в том смысле, что если молния будет попадать в здание, то вероятность удара в крышу такая же, как и в саму сетку.
а так да - сетка отводит эти прямые удары от здания, соответственно снижает вероятность ПУМа
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Января 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

в том смысле, что если молния будет попадать в здание, то вероятность удара в крышу такая же, как и в саму сетку.

И что из этого? Мы ведь не гидроизоляцию на кровле защищаем.
При попадании молнии в саму кровлю, часть разряда в любом случае будет растекаться по сетке ("пробьет", "пойдет по наименьшему сопротивлению").
Шаг сетки, зависящий от категории МЗ, как раз и гарантирует с заданной вероятностью (надежностью 0,8; 0,9; 0,95; 0,99), растекание этого разряда.
Естественно, что авторы РД, допуская укладку сетки под утеплитель, понимали, что в начале молния попадет в кровлю, а уже только затем будет растекаться по сетке.
Т.е. ничего страшного не произойдет (за исключением МЗ по I кат. по РД; но там допустимы только отдельно стоящие молниеотводы).
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 960, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
ALEKSEI86KLISHEV, Prying, Бывалый о-О, Talya, Чистильщик, Алекcей, Холоденин Алексей, Перельман, Мира, Q-web, M525AX
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines