Насос СУГ. Необходимость уравнительной линии

Количество просмотров - 4192
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2016 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Проектируем насосную СУГ для перекачки СПБТ (пропан-бутан). Заказчик требует предусмотреть уравнительную линию для насоса. Единственное, что нашел это API RP 686-2009 пункт 3.1.2.10 "For pumps taking suction from vacuum towers or columns, an equalizing line from the pump back to the vapor space in the tower or column shall be provided to vent the pump at start-up." Однако согласно этому пункту уравнительная линия необходима только для вакуумных насосов.

Прошу уточнить, требуется ли уравнительная линия для насосов СУГ?

И еще, насосная и емкости СУГ (РГС) располагаются на достаточном расстоянии. Неужели необходимо тащить трубопровод от насоса до емкости СУГ? Или же можно придумать что-то другое.

Хранение СУГ в емкостях - под собственным давлением.

Инженер-технолог (?, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Сентября 2016 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

точно не линия заполнения? или может разгрузочная для герметиков?
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Сентября 2016 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Линия заполнения - байпас обратного клапана? Она имеется. Написано однозначно - предусматривать уравнительную линию для насосов перекачивающих СУГ или работающих под вакуумом

И еще. Я верно понимаю, что дренажа трубопроводной обвязки насосов СУГ нет, всё на факел?

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Сентября 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Видел риформинг тут импортный. Блок стабилизации общий для гидроочистки и риформинга, насосная одна, емкости орошения над насосной. Так вот, на всех насосах орошения (консольные) с верха улитки была линия, связывающая с емкостью орошения. Может оно? И еще, был склад сырья нефтехимии. Меняли консольные на герметичные (БЭН). У бэнов со стороны двигателя есть подключение к газовой линии. Но я уже не помню, с сырьевыми емкостями они связывались или только с факелом. Вроде было - там гребенка арматур была

? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Сентября 2016 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему оно. А для чего она необходима? Если насос работает с подпором.

Инженер-технолог (?, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Сентября 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

насос нужно заполнить. если обычный насос можно заполнить открыв воздушник на нагнетании, то в случае с сугами это будет герметичный насос и необходим отвод паров при заполнении и это точно не в атмосферу.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Сентября 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

На бэнах мы сделали именно для этого. На риформинге состояние арматуры было такое, что видно было - никто никогда их не открывал. Меня самого заинтересовало - посмотрел с эксплуатацией куда идет. Похоже они тоже удивились

? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Сентября 2016 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-технолог (?, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Сентября 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

насосная и емкости СУГ (РГС) располагаются на достаточном расстоянии.

какая роскошь, обычно пытаются сократить данное расстояние, т.к. тут зависимость простая - дальше расстояние -> выше емкости (обычно они на метрах 8)/больше диаметр трубопровода.
Ацетон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Сентября 2016 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Видел насосную СУГ, в которой герметичные насосы имеют линию связывающую с факельной системой и линию для продувки на свечу. Именно для целей заполнения и освобождения от СУГ.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Сентября 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Для чего на нагнетании ценртобежного насоса СУГ устанавливать по нормам(рекомендациям) СППК? Это же не поршневой насос.

Инженер-технолог (?, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Сентября 2016 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

А расчетное давление нагнетательного трубопровода и так подбирается с учетом максимального давления на всасе+ макс. диф. напор

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Сентября 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Это не СППК, просто со стороны двигателя есть подключение к факельной линии через задвижку. Открывается только для заполнения
Если Вы про пост Ацетона, а так не вижу

? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

78. Насосы и компрессоры складов, перемещающие СУГ и ЛВЖ, рекомендуют отключать по месту и дистанционно.
На линиях всасывания и нагнетания насосов и компрессоров предусматривают запорные или отсекающие устройства с дистанционным управлением.
На нагнетательном трубопроводе предусматривают установку обратного клапана или другого устройства, предотвращающего перемещение транспортируемого продукта обратным ходом. В целях защиты от превышения давления на нагнетательном трубопроводе устанавливают предохранительный клапан.


Т.е. здесь речь идет не об СППК? Прошу дать более детальную информацию

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Сентября 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Я Вас некорректно понял  - думал Вы про пост Ацетона

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines