beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Контакт меди и алюминия. Допустимость соединения меди и алюминия в дачной подстанции

Количество просмотров - 1686
(ссылка на эту тему)
Mpvhd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Августа 2016 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток! Может я вообще не по адресу. Опыта обслуживания КТП почти нет и спросить не у кого. По "наследству" от предыдущего электрика в дачном поселке досталась КТП 100 кВА. Из земли приходит 6 кВ по алюминиевому кабелю, который без всяких разрядников соединен с медными контактами рубильника..
6кВниз.JPG
 
* 6кВниз.JPG
(2082.25 Кб, 2592x1944)  [скачать]  [загрузок: 172]


----- добавлено 26 Августа 2016 года, 18:42 -----
Прошу простить, рано Enter нажал. По алюминиевым шинам (которые прикручены к медному рубильнику)  6 кВ иду на трансформатор. Со стороны НН на медный рубильник приходят алюминиевые шины. После трансформаторов тока алюминиевые шины приходят на медные контакты держателей предохранителей ПН-2. Вопрос: разве так можно и почему это все работает уже 33-й год?
6кВверх.JPG
 
* 6кВверх.JPG
(1675.16 Кб, 1944x2592)  [скачать]  [загрузок: 169]
НН.JPG
 
* НН.JPG
(1993.06 Кб, 2592x1944)  [скачать]  [загрузок: 161]
Линия.JPG
 
* Линия.JPG
(1566.74 Кб, 2592x1944)  [скачать]  [загрузок: 157]

Электрик (Королёв, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2016 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

хорошо еще медь не разворовали
на других дачах ни медь, ни алюминий не уберегут

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2016 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Тридцать лет назад в один дом сделали ввод алюминиевым проводом, в доме-медь. Скрутка была на улице. Простояла восемнадцать лет. Потом окислилась по классике нулевая. Я зачистил, хорошо скрутил и изолировал. Двенадцать лет еще все работает, жалоб нет...
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Теория и практика вещи принципиально разные. В садовых товариществах наружные трубопроводы не красят, а вроде бы надо. Но расходы на покраску и обновление за срок их службы больше чем стоимость замены трубопроводов. А стоят они лет 20-25 без покраски.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Mpvhd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2016 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Если у вас пропал контакт на вводе в дом, это так сказать сугубо личная проблема. А вот когда 100 участков + откатные ворота, могут и поколотить. Стоит ли подложить шайбы? Использовать ШАМ- шайбы, или обычные  оцинкованные?

Электрик (Королёв, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2016 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

гост допускает соединения меди и алюминия, главное, чтобы алюминий был твердого сплава. это, похоже, как раз Ваш случай.
Mpvhd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2016 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснение. Буду знать.

----- добавлено 27 Августа 2016 года, 13:03 -----
На стороне ВН нужно ставить вентильные разрядники, если кабель заходит в КТП из земли?

Электрик (Королёв, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2016 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

нужно ставить вентильные разрядники

это только для воздушных ЛЭП

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mpvhd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Августа 2016 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Электрик (Королёв, Россия)
Кристофер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Сентября 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

У меня такая же "кухня" была, только медные контакты уже совсем негодные были. Видимо в советские времена это была нормальная практика. Когда пришел на работу, мне поручили старую ферму привести в порядок, я сначала хотел поменять всю проводку и трансформатор. Но потом просто медные участки поменял, алюминиевый кабель толстый, хороший, он еще 30 лет прослужит) А вот трансформатор поменял тоже, благо была возможность и финансирование, заказывал у "Транс-КТП" http://tr-ktp.ru/
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
builderpgs, Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines