Организация зоны доступа 24/7 с помощью контроллера банковских карт. Как организовать?

Количество просмотров - 3479
(ссылка на эту тему)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2016 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

подскажите что мне нужно сделать.
у меня на объекте скуд сделана на болиде с помощью С2000-2
есть помещение где будет зона 24/7. необходимо сделать доступ в эту зону  с помощью контроллера банковских карт.
как это организовать?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2016 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Абстрактно очень описана задача. Марка контроллера банковских карт? Вход автономный или централизованный? Сколько дверей? Выход по кнопке? Кто карты будет программировать?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2016 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)


Абстрактно очень описана задача. Марка контроллера банковских карт? Вход автономный или централизованный? Сколько дверей? Выход по кнопке? Кто карты будет программировать?

5.8. Обеспечить функционирование «зоны 24» (при наличии).
Для организации доступа посетителей в «зону 24», двери этого помещения оборудовать:
- контроллером доступа банковских карт, обеспечивающим управление замком, контроллер установить за пределами «зоны 24»;
- считывателем банковских карт, установленным с наружной стороны;
- индикатором входа, установленным с наружной стороны;
- доводчиком, установленным с внутренней стороны;
- кнопкой выход, установленной с внутренней стороны;
- блоком питания с выходным напряжением 12 вольт, установленным за пределами «зоны 24».
Контроллер «зоны 24» подключить к системе охранной сигнализации при помощи адресного расширителя.
Для контроля нахождения клиента в помещении к контроллеру подключить извещатели охранные магнитоконтактные, установленные на двери, а также извещатели охранные инфракрасные, контролирующие «объём» помещения.
Контроллер почтамата подключить к системе охранной сигнализации при помощи адресного расширителя.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Не очень понимаю, что такое банковская карта.
Так по описаниям получается С2000-2 поставить на управление дверью и подключить в существующий Болид охранной сигнализации. Охранку можно сделать либо адресными болидовскими датчиками, либо через адресный расширитель обычными Фотоном и СМК и запрограммировать раздел на С2000-БИ (если он есть).
При этом должно приходить сообщение о пребывании в зоне человека. Т.е на время работы банка скажем с 9 до 18 часов информация напоминает технологический шлейф (дверь открыта-дверь закрыта), банк работу закончил - либо отключить эту зону, либо взять под охрану. Это уже все программно достигается.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


Не очень понимаю, что такое банковская карта.
Так по описаниям получается С2000-2 поставить на управление дверью и подключить в существующий Болид охранной сигнализации. Охранку можно сделать либо адресными болидовскими датчиками, либо через адресный расширитель обычными Фотоном и СМК и запрограммировать раздел на С2000-БИ (если он есть).
При этом должно приходить сообщение о пребывании в зоне человека. Т.е на время работы банка скажем с 9 до 18 часов информация напоминает технологический шлейф (дверь открыта-дверь закрыта), банк работу закончил - либо отключить эту зону, либо взять под охрану. Это уже все программно достигается.


в этом все и дело что не совсем понятно.
я понимаю так.
это здание почты. в ней есть зона которая будет работать 24 часа . они хотят сделать доступ в эту зону с помощью банковских карт как я понимаю и через соответствующий считыватель.
с2000-2 для этого не подойдет. мне предлодили организовать все это на системе Шериф - Банк.
я просто думал что может у болиде есть что то подходящее
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2016 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Теперь задача прояснилась. А 7 часов для чего?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2016 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


Теперь задача прояснилась. А 7 часов для чего?


24/7 это тива 24 часа 7дней в неделю
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2016 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Я потом уже понял что ступил. Вобщем получается:
1. Рядом с банком есть банкомат или в тамбуре банка. Работает круглосуточно.
2. Вход в банкомат и доступ в него организованы на контроллере системы Шериф-банк с помощью банковских карт.
3. Хотят получить сведения о нахождении людей в банкомате на прибор, установленный внутри банка. Система внутри банка сделана на Болиде.
Согласно техзадания предлагают использовать адресный расширитель С2000-АР1 или С2000-АР2. Значит у контроллера системы Шериф-банк должен быть управляемый "сухой контакт"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fruit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Августа 2016 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)


Я потом уже понял что ступил. Вобщем получается:
1. Рядом с банком есть банкомат или в тамбуре банка. Работает круглосуточно.
2. Вход в банкомат и доступ в него организованы на контроллере системы Шериф-банк с помощью банковских карт.
3. Хотят получить сведения о нахождении людей в банкомате на прибор, установленный внутри банка. Система внутри банка сделана на Болиде.
Согласно техзадания предлагают использовать адресный расширитель С2000-АР1 или С2000-АР2. Значит у контроллера системы Шериф-банк должен быть управляемый "сухой контакт"


да , все правильно. я сделал на шериф банк. их контроллер подключил в линию дплс охранки через АР.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines