Прокладка КЛ 10 кВ вдоль рек. Нормативные требования по расстояниям

Количество просмотров - 3897
(ссылка на эту тему)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Августа 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, есть ли какие нормы при прокладке КЛ 10 кВ параллельно реки? Расстояния от берега или что то в этом роде. Никак не могу найти документ.
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2016 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Река реке - рознь. А нормы прокладки кабеля в траншеях одни: кабельная линия должна отработать свой нормативный срок.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2016 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Ну эт то понятно, вот к примеру со всеми коммуникациями есть допустимые расстояния, а вот от рек ручьев нет. Разве что брать расстояние как для ГНБ от русла реки 10м. при том что разница по высотам на расстоянии 10м = 1,5 м.
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2016 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Ocь реки (форватер) края берегов - вещь не постоянная и давать "привязки" от них ......

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2016 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, есть ли какие нормы при прокладке КЛ 10 кВ параллельно реки? Расстояния от берега или что то в этом роде.

Как правило - столкнётесь с организацией, которая ведает водными объектами - и обязана согласовать трассу вашего кабеля. Поэтому пообщайтесь с представителями этой организации - и они покажут ширину водоохранной зоны. Так как водоохранная зона индивидуальна для каждого объекта!
Водоохра́нная зо́на — в законодательстве Российской Федерации это территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2016 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Ну как таковой то охранной зоны реки нет (администрация, архитектура не указала), проект согласован с администрацией (архитектурой) на расстоянии 15-20 м от реки, теперь при проведении работ обнаружились в земле на глубине 0,3м бетонные сооружения глубинной 1,5м, глубже не копали (скорее всего бывшее здание завода). приходится смещаться ближе к реке.
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2016 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
Не может не быть водоохранной зоны (она от 50 до 200 метров), читайте статью 65 .
Экологи лучше разъяснят возможные последствия.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2016 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Экологи лучше разъяснят возможные последствия.

поддерживаю
в Администрации должен быть "Отдел охраны окружающей среды и водных объектов" (ОООС и ВО).

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2016 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

в администрации должны быть разработаны специальные документы - Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, где и будут указаны водоохранные зоны со всеми вытекающими.
Судя по вашим словам, есть проект на основание Градостроительного плана или Проекта планировки и межевания территории (указаны в разделе ПЗ). Вы по нему получили разрешение на строительство. Если надо изменить трассу, то лучше пойти законным путем - изменить проект (в соответствии с Градостроительным планом или Проектом планировки и межевания территории) - получить новое разрешение на строительство. Иначе будет геморрой при вводе в эксплуатацию...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Чистильщик, Алексей У., Mav, RomanGV, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines