beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Врезка в кабельную линию 10 кВ кабелем АСБл10 3х120. Как сделать подключение к КТП?

Количество просмотров - 2859
(ссылка на эту тему)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Августа 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ТУ на временное электроснабжение строительной площадки. Как правильно врезаться в существующую КЛ-10 кВ? Какие для этого существуют муфты? И варианты врезки? Спасибо.

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Получите ТУ от владельца КЛ-10 кВ, там всё будет указано...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2016 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

В ТУ только разрешенная мощность, категория, установить КТП, питание КТП осуществить врезкой в КЛ-10кВ и всё.

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Августа 2016 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

Ну так спросите у выдавшего такие ТУ, как он видит данный узел и практикуют ли они такие решения... Вообще есть отпаечные муфты для КЛ, но эксплуатация обычно на такие фокусы не идёт. Посмотри внимательно каталоги фирмы Raychem.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2016 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего обычные соединительные муфты, проходная КТП

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2016 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Потом поставят другую ТП для электроснабжения построенного объекта - кабели перезаведут на нее

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2016 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Схема примерно такая, существующий кабель разрезают, от КТП тянут две нитки нового кабеля (такого же сечения и марки). Затем соединяют существующий и проектируемый кабель.
Кабель.jpg
 
* Кабель.jpg
(377.27 Кб, 4914x3461)  [скачать]  [загрузок: 504]

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Сосед
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Августа 2016 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Новую КТП рядом ставить не будут. Это делается на время строительства нового дома. После стройки все вернут назад: демонтируют КТП, кабели и муфты. Разрезанный кабель соединят муфтой. Нашел муфту с ответвлением. Ответвительная муфта с наполнением Guroflex для кабелей с пластмассовой изоляцией сеч. 35-240 мм.кв. Есть ли у кого опыт установки данной (похожей) муфты? Можно ли использовать вариант установки одной ответвительной муфты вместо двух соединительных?

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий Е., Hazerdlis20, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines