Учреждение детское дошкольное. Правила выполнения освещения, выбор вида кабельных лотков

Количество просмотров - 1591
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 31 Июля 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Вопрос по детским дошкольным учреждениям.
Используем кабель только  нг(А)-LSLTx
розетки и выключатели на высоте не ниже 1,8м
Освещенность по СНиПу

а мой вопрос вот в чем...
1. а лотки? какие лотки используем? На объект закупили металлические  перфорированные.
Может у лотки нужны с пометкой огнестойкие. Знающие люди, посоветуйте какие лотки (марку) взять?

2. Есть ли нормы на то, какое количество УФ ламп должно быть установлено в комнаты (Всё для дет. сада). Спасибо.

3. Какие светильники должны быть в группах дет.сада. Понятно что с люминисцентными лампами. ?с закрытыми сплошными рассеивателями..? марка для примера).

4. В СП31-110 п.4,41 написано: Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Не могу понять предложение. Т.е. на стенах зала и на потолке (т.е. над игровой площадкой, где играют в футбол волейбол и т.п.) нельзя размещать светильники? А В спортзале детсада? Посоветуйте марку. Спасибо.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 31 Июля 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
4. В СП31-110 п.4,41 написано: Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Не могу понять предложение. Т.е. на стенах зала и на потолке (т.е. над игровой площадкой, где играют в футбол волейбол и т.п.) нельзя размещать светильники?
[/color]

Я понимаю это требование максимально уменьшить слепящий эффект и располагать светильники в линию вдоль окон

Цитата
3. Какие светильники должны быть в группах дет.сада. Понятно что с люминисцентными лампами. ?с закрытыми сплошными рассеивателями..? марка для примера).
[/color]

А чем плохи ЛСО, ЛПО, ЛСП, ЛПП и им подобные

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2016 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

И еще..я не пойму, почему во многих проектах аварийное освещение ставится под выключатель? Можно конечно ставить, но этот выключатель должен находится в обособленном месте (диспетчерская, охранная...и.т.п. ) и в шкафчике, закрытая на замок. Почему многие ставят под выключатели? Прошу Нормативные документы.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ, глава 6.1, и СНиП 23-05. запрещено выключатель на авар. освещение.

Вот вам еще выдержка из ГОСТ 27900-88:
"6.4. В светильниках для аварийного освещения с автономным источником питания между батареей питания и лампами аварийного освещения не должно быть иных коммутационных устройств, кроме устройства переключения".

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2016 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Опти

Подошел светильник ЛПП 2х36...может у кого есть ies файл для этого светильника?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Июля 2016 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

И еще..я не пойму, почему во многих проектах аварийное освещение ставится под выключатель? Можно конечно ставить, но этот выключатель должен находится в обособленном месте (диспетчерская, охранная...и.т.п. ) и в шкафчике, закрытая на замок. Почему многие ставят под выключатели? Прошу Нормативные документы.


Смотрите ГОСТ Р 50571.5.56. Там основные нормы по управлению аварийным освещением

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2016 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

И еще..я не пойму, почему во многих проектах аварийное освещение ставится под выключатель?


ПУЭ 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Августа 2016 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

По УФ лампам, я проходил проекты с двумя лампами на помещение (40-50 кв.м.). Если совсем хотите себя обезопасить, то необходимо сделать расчет.
Принципиальным в расчете является площадь помещения и назначение. В кабинетах врача-процедурной достаточно одной УФ лампы на помещение.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Августа 2016 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Александр-технолог...да есть нормативный документ по которому происходит расчет. Сегодня нашла. Спасибо за ответ!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Августа 2016 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за  комментарии. Вы мне очень помогли.!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, M525AX, doctorRaz, Imp, Projetc, Профессор Нафаня, Андрей 37, Bonivur, Дмитрий Лысов, LokiEngineer, Маркос, оболтус, Mоpоk, ИК, Коты
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines