Электронагреватель приточной системы. Коэффициент мощности и Кс?
|
Количество просмотров - 12148
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Оша
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Хочу просить о помощи - какой cos f принять для электронагревателей приточной установки и какой Кс принять для расчета мощности электроприемников вентиляции (8шт приточек и 7шт вытяжки, объект - многоэтажная надземная парковка). Спасибо
|
Инженер-проектировщик (Сургут, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Здравствуйте. Хочу просить о помощи - какой cos f принять для электронагревателей приточной установки и какой Кс принять для расчета мощности электроприемников вентиляции (8шт приточек и 7шт вытяжки, объект - многоэтажная надземная парковка). Спасибо
Косинус фи для электронагревателей принимаю 0.98. По поводу Кс ,Таблица 6.7, 6.9 СП31-110-2003.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
А почему косинус не 1?
|
|
|
|
Опти
|
А почему косинус не 1? Ну наверное что в ТЭНах спираль все равно как катушка индуктивности
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
|
Максим R
|
мило ))))
блин...лампы накаливания...там же тоже спираль!!!!
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Опти
|
тогда Ercin пусть отдувается за 0,98
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Павел-В
|
8шт приточек и 7шт вытяжки Технологов/ОВшников надо спрашивать, что там за приточки, может пару резервных заложено. Вытяжки могут тоже быть резервными или для дымоудаления. Теоретически в морозы электронагреватели могут пахать по нескольку часов на полную загрузку, так что тут разброс может быть довольно большой. Ну наверное что в ТЭНах спираль все равно как катушка индуктивности А как же межвитковая емкость? А как же распределенная емкость между спиралью и трубкой, тем более там диэлектрический заполнитель? Требую считать электронагреватели емкостной нагрузкой.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Опти
|
А как же межвитковая емкость? А как же распределенная емкость между спиралью и трубкой, тем более там диэлектрический заполнитель? Требую считать электронагреватели емкостной нагрузкой Согласен, что любая нагрузка имеет комплексное сопротивление, активное, индуктивное, емкостное, в сумме вектор не известен или должен быть измерен или рассчитан. Вы предлагаете использовать ТЭНы как компенсатор индуктивности т.е. как кокнденсатор
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Павел-В
|
Вы предлагаете использовать ТЭНы как компенсатор индуктивности т.е. как кокнденсатор Я предлагаю не ловить блох и использовать для расчетов cos Ф=1 Выше был сарказм.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Sim
|
Здравствуйте. Хочу просить о помощи - какой cos f принять для электронагревателей приточной установки и какой Кс принять для расчета мощности электроприемников вентиляции (8шт приточек и 7шт вытяжки, объект - многоэтажная надземная парковка). Спасибо
Если вы конкретно имеете ввиду приточки и втяжки, то данное оборудование имеет также и электродвигатели вентиляторов и по сему cosf не может иметь значение равное 1. Смотрите M788-1069 "Справочные данные по расчету коэффициента эл.нагрузок" института "Тяжпромэлектропроект"
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
АндроИД
|
данное оборудование имеет также и электродвигатели вентиляторов и по сему cosf не может иметь значение равное 1. вот тут более верно сказано, а не про спирали в лампочках и паразитную емкость монтажа
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Косинус фи для электронагревателей принимаю 0.98. Я рассуждал об этом выражении. Тут про приточки ничего не было сказано.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
Infane
|
Полагаю значение мощности вентилятора раз 10-20 меньше грелки, посему Я предлагаю не ловить блох и использовать для расчетов cos Ф=1
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Sim
|
Полагаю значение мощности вентилятора раз 10-20 меньше грелки, посему Я предлагаю не ловить блох и использовать для расчетов cos Ф=1 Я предлагаю уточнить в проектировщиков-сантехников тип приточных установок и вид теплоносителя. Потому-как вытяжка это однозначно соs f=0,8-0,85 (смотреть нужно для конкретного оборудования). Ну, а приточки тоже могут быть разные, небольшие для баланса воздухообмена с электрическими воздухонагревателями с 2-х скоросным ЭД вентилятора и ЭД заслонки или ПУ служит для отопления стоянки, тогда электрические воздухонагреватели не рационально использовать и в качестве теплоносителя используется вода. Тогда тем более соs f явно не 1 и в зависимости от характеристик ПУ может лежать от 0,7 до 0,85 (тоже нужно смотреть по техдокументации на ПУ) или же приближенно пользоватся рекомендациями института Тяжпромэлектропроект.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
|