Расчет тока короткого замыкания в сети выше 1000 В. Формула расчета тока КЗ

Количество просмотров - 4223
(ссылка на эту тему)
Владимир С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Марта 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте не могу найти точную формулу для расчета тока трехфазного короткого замыкания в минимальном и максимальном режиме! Расчетная схема следующая! ПС№4 - провод АС-120 - РП№4 (шины 35 кВ) - трансформатор - шины 20 кВ.
Ток КЗ в минимальном режиме на шинах 35 кВ ПС№4 -4519 А;
Ток КЗ в максимальном режиме на шинах 35 кВ ПС№4 -8110 А;
Длина провода - 0,5 км.
Трансформатор - ТДНС 10000/35/20.
Найти надо ток на шинах 35 кВ РП№4 и за трансформатором т.е на шинах 20 кВ.
Нашел только такую формулу: Iк.з=Uср.н/√ 3*Zэкв.
А в одной формуле почему то сопротивление линии в максимальном режиме еще умножали на 0,5.

Проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Марта 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 52735-2007
Находите сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме, добавляете сопротивления участков.
Также надо учитывать подпитку КЗ от двигателей.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 02 Мая 2016 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Если не ошибаюсь ТР-р ТДНС 10000/35/20 с РПН, если да. То тогда нужно учитывать положение РПН в мин. макс. положениях. А вообще есть отдельная книга по расчету к.з.
Махач Дагэнерго
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

А естьтакая же книга на шинах 110 кВ

Инженер по эксплуатации и ремонту ВЛ (Махачкала, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2016 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

тоже из "библеотеки электромантера"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0500-0599_.html
 
«Библиотека электромонтера». Выпуск 0544.
   (Москва: Энергоатомиздат, 1983)
   Скан, обработка, формат Djv: biblem.ru, 2007
       СОДЕРЖАНИЕ:
       Беляева Евгения Николаевна. Как рассчитать ток короткого замыкания. Издание второе, переработанное и дополненное

Аннотация издательства: Дано краткое изложение способов расчета токов к.з. в электроустановках выше 1000 В, иллюстрированное примерами. Первое издание вышло в 1964 г. Во втором издании материал переработан в соответствии с новыми РУ по расчету токов к.з., учтены новые ГОСТ на аппараты, машины, системы единиц.
Для квалифицированных электромонтеров, бригадиров и мастеров электроцехов, как практическое пособие по расчетам токов короткого замыкания.



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, Beroes Group, Енот1502, Перельман, Electrik 1998, AlexeyVL, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines