beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита и заземление базовых станций сотовой связи. Величина сопротивления заземления

Количество просмотров - 6140
(ссылка на эту тему)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Января 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Интересует какая величина  ( в Ом)  должна быть защитного заземления контейнера базовой станции и молниезащитного заземления антенных мачт и сооружений базовых станций и РРЛ? В каких ТНПА действующих в Беларуси прописаны конкретные значения величины заземления

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

заземляющее устройство молниезащиты для базовой станции выполняет комплекс мер по защитным мероприятиям электротехнического оборудования и молниезащиты и является общим для всего оборудования.
сопротивление повторного заземления на электровводе не нормируется, но как правило должно быть не менее 10 Ом.

молниезащита - это комплекс мер по защите объекта от прямого удара молнии (ПУМ) и меры по защите от вторичных проявлений молнии.
при этом применяются молниеприемники, молниеотводы (спуски) и заземляющие устройства (ЗУ).
для защиты от вторичных проявлений молнии применяются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).
молниеприемники, молниеотводы и ЗУ, как правило проектируют проектировщики-электрики, а вот УЗИПы применяют связисты.
примеры УЗИП приведены ниже.

от OBO -> УЗИП TBS

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2019 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос молниезащиты напрямую касается применения УЗИПов для сетей связи.
Подобные вопросы задают многие проектировщики связисты и не знают на него ответа.
Электрики выполняют молниезащиту от прямых ударов молнии (ПУМ), устанавливают молниеприемники, молниеотводы, проектируют защиту электросетей и электрооборудования, наружные заземляющий контур, тоже УЗИПами, но другими.
Я специально расписал, чтобы проектировщики связи (базовых станций сотовой связи) понимали, что они свои слаботочные сети (разных интерфейсов, которые перечислены в каталогах) тоже должны защищать от вторичных проявлений молнии, тоже с помощью специализированных УЗИПов.
* «Хакель» 2018-19.pdf
(6178.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]
* каталог УЗИП DEHN 2016.pdf
(9581.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2019 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)


заземляющее устройство молниезащиты для базовой станции выполняет комплекс мер по защитным мероприятиям электротехнического оборудования и молниезащиты и является общим для всего оборудования.
сопротивление повторного заземления на электровводе не нормируется, но как правило должно быть не менее 10 Ом.

молниезащита - это комплекс мер по защите объекта от прямого удара молнии (ПУМ) и меры по защите от вторичных проявлений молнии.
при этом применяются молниеприемники, молниеотводы (спуски) и заземляющие устройства (ЗУ).
для защиты от вторичных проявлений молнии применяются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).
молниеприемники, молниеотводы и ЗУ, как правило проектируют проектировщики-электрики, а вот УЗИПы применяют связисты.
примеры УЗИП приведены ниже.

от OBO -> УЗИП TBS


К чему столько рекламы производителей УЗИП?

Уже было обозначено (в вебинарах проф. Базеляна), что все они пишут то, что им удобно, а не то, что на самом деле.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2019 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

основная цель - показать кто чем занимается, какое сопротивление заземляющего устройства и что такое молниезащита слаботочных (любых интерфейсов) сетей.
именно об этом тема, а пример нескольких возможных изготовителей - это не реклама, а подсказка какие могут быть различные УЗИП для различных сетей.

если кто то не согласен с моими сообщениями, ну что ж это же форум, возможны любые мнения.
в альтернативу мне можно привести других производителей.
все равно решать будет сам проектировщик и информацию рассмотрит из различных источников.

Уже было обозначено (в вебинарах проф. Базеляна)

интересуюсь не меньше вашего.
и выводы проектировщик сделает из вебинаров надеюсь правильные.
для меня любая информация всегда из нескольких альтернативных источников.

обратил внимание - некоторые не хотят искать, не могут (нет свободного доступа к интернету), затрудняются в пользовании интернетом, поэтому охотно спрашивают и прислушиваются.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2019 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

Этот вопрос молниезащиты напрямую касается применения УЗИПов для сетей связи.
Подобные вопросы задают многие проектировщики связисты и не знают на него ответа.
Электрики выполняют молниезащиту от прямых ударов молнии (ПУМ), устанавливают молниеприемники, молниеотводы, проектируют защиту электросетей и электрооборудования, наружные заземляющий контур, тоже УЗИПами, но другими.
Я специально расписал, чтобы проектировщики связи (базовых станций сотовой связи) понимали, что они свои слаботочные сети (разных интерфейсов, которые перечислены в каталогах) тоже должны защищать от вторичных проявлений молнии, тоже с помощью специализированных УЗИПов.


Всё в комплекте с оборудованием.
20191223_142809.jpg
 
* 20191223_142809.jpg
(1713.17 Кб, 4032x2268)  [скачать]  [загрузок: 512]
 
20191223_1428099.jpg
 
* 20191223_1428099.jpg
(536.52 Кб, 2037x2178)  [скачать]  [загрузок: 475]
 
20191223_142748.jpg
 
* 20191223_142748.jpg
(2312.19 Кб, 4032x2268)  [скачать]  [загрузок: 473]
 
20191223_1427488.jpg
 
* 20191223_1427488.jpg
(779.72 Кб, 3195x1343)  [скачать]  [загрузок: 450]
 
20191223_142748888.jpg
 
* 20191223_142748888.jpg
(94.45 Кб, 548x414)  [скачать]  [загрузок: 444]

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Декабря 2019 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Всё в комплекте с оборудованием.

это касается электрооборудования.
УЗИПы есть и для защиты электрооборудования.
на картинках показаны УЗИПы 2, 3 классов.
для полноценной защиты нужны и др. классы и места установки УЗИП для электрооборудования.

в моем ответе были разъяснены вопросы защиты не только электрических сетей, но и слаботочных сетей, для которых применяются специализированные УЗИПы.
для защиты конкретных портов, интерфейсов связного оборудования, от вторичных проявлений молнии по линиям связи.
связисты их часто называют "грозозащитой".
а вот споры о целесообразности применения УЗИПов - не могут прийти к необходимости единодушного их применения.

могу привести каталоги изготовителей такого оборудования.
впрочем они есть выше.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Декабря 2019 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

могу привести каталоги изготовителей такого оборудования.

Не стоит. Каталог - это чисто маркетинговый инструмент коммерческой организации. Следовательно и содержание является таким, которое устраивает производителя.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Декабря 2019 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

ну скажите при помощи чего можно изучить и применить оборудование конкретного изготовителя ?
думаю ездить к нему в гости совсем не обязательно.

и споры про необходимость применения УЗИП - не утихают.
в т.ч. Базелян занимается этой проблемой всю жизнь, а результат - опровержение всех действующих документов и пока предполагаемый нормодокумент к изданию.
теория теорией, но практических шагов мало предпринято.
если раньше он опровергал применение активной молниезащиты, то сегодня на вебинарах начал пропагандировать их применение (DAS).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Декабря 2019 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

...........Я специально расписал, чтобы проектировщики связи (базовых станций сотовой связи) понимали, что они свои слаботочные сети (разных интерфейсов, которые перечислены в каталогах) тоже должны защищать от вторичных проявлений молнии, тоже с помощью специализированных УЗИПов.

В комплекте с оборудованием.
1.jpg
 
* 1.jpg
(1060.9 Кб, 1548x2064)  [скачать]  [загрузок: 56]
 
2.jpg
 
* 2.jpg
(92.11 Кб, 400x759)  [скачать]  [загрузок: 51]
 
3.jpg
 
* 3.jpg
(947.71 Кб, 1548x2064)  [скачать]  [загрузок: 47]
 
4.jpg
 
* 4.jpg
(37.18 Кб, 134x401)  [скачать]  [загрузок: 50]
 
5.jpg
 
* 5.jpg
(754.6 Кб, 1014x1756)  [скачать]  [загрузок: 38]
 
* РРС.pdf
(116.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]

Открой книжку  "Руководство по эксплуатации ..", там всё написано и нарисовано.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Декабря 2019 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Ю1
ты мне скажи - по-твоему УЗИПы любые не нужны ?
а в комплекте или нет - они не нужны ?
и кто этот комплект проектирует и собирает ?
да и базовые станции, я тебе уже говорил, бывают разные, ты же наверное про те, что на опорах освещения.
давай приведи примеры - все ... УЗИПов для БССС

и да, знаток ВИ-ФИ (по-русски - Wi-Fi) или Ну-бука (Notebook), скажи мне что такое на рис.1 на средней полке (2 сверху) в шкафу ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Декабря 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Ю1
по поводу комплектности
ответь - твои опоры наружного освещения - комплектны ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Декабря 2019 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

С1
Открой книжку:  "Руководство по эксплуатации ..Телекоммуникационный климатический шкаф «Энэлт» ЭНЭЛТ.ШТК……,
Телекоммуникационный климатический шкаф ЗАО «Энергомера» тип … тип … тип …,
Напольный шкаф ЗАО «Энергомера», телекоммуникационная стойка 19".....
", там всё написано и нарисовано.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Декабря 2019 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Ю1
т.е. ты мне привел фото этих шкафов ?
а где же УЗИПы для связных дел ?
большинство из этих шкафов - корпуса.

ответь на вопросы
Цитата
скажи мне что такое на рис.1 на средней полке (2 сверху) в шкафу ?

ответь - твои опоры наружного освещения - комплектны ?



«Энэлт» ЭНЭЛТ.ШТК

там только электрооборудование
Напольный шкаф ЗАО «Энергомера», телекоммуникационная стойка 19"

это оболочки для набивания чего хочешь

даже не буду приводить каталоги «Энергомера»

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Декабря 2019 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

............не буду приводить каталоги «Энергомера»

Открой книжку  "Руководство по эксплуатации ..", там всё написано и нарисовано.

.....чтобы проектировщики связи (базовых станций сотовой связи) понимали.....


....Подобные вопросы задают многие проектировщики связисты и не знают на него ответа.......

Читай "техническое задание.." там всё написано что, где ,.... как!

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: s.dmitriy
Сегодня в 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1138, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Khusnitdinof, AlexeyVL, Перельман, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, Neverlock, VadGKorn, Alex2214, Fe1in, Алекcей
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines