beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?

Количество просмотров - 16941
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2015 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Помогите ликвидировать пробел в знаниях. Как посчитать ток КЗ в конце линии при известном значении тока КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Найти сопротивление питающей системы на шинах по известному току КЗ.
Найти сопротивление присоединяемой к шинам линии.
По суммарному сопротивлению найти ток КЗ.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Выходит, зная токи КЗ в определенной точки сети и опираясь на них, можно от этой точки вести рассчет?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Выходит.
А в чём сложность, зная ток КЗ на распред. шинах и сопротивление отходящей линии, спрогнозировать изменение этого тока КЗ на отходящей линии?
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Ноября 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Для системы ТТ нет, для TN можно, но результат обычно сильно отличается от вычисленного хотя бы потому, что под видом провода сечением 2.5 квадрата, вам могут подсунуть 1.9 квадрата, и медь может быть с примесями и иметь другое удельное сопротивление, и много всего прочего, что и в голову не придет проверить!
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2015 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

 Можно пример расчета. Туплю

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Можно пример расчета.

Ну, поделите напряжение на значение тока ОКЗ. Получите сопротивление. Дальше разберетесь?

? (Воронеж, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Iкз однофазного = Uфазное / R фазной обмотки трансформатора + R самой фазы до потребителя + R нулевого или защитного проводника (в зависимости от того на какой проводник рассчитывается замыкание).

Сопротивление проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной  и площадью сечения  может быть рассчитано по формуле:
R = ρ  * l / S       ом =   р   * м / мм2  (l - длинна проводника, s - его сечение) (сечение проводника и его материал до потребителя может несколько раз меняться)

Медь  ρ = 0.0175          Алюминий   ρ = 0.0271      
 
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2015 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас есть КЗ на шинах, то сопротивление обмотки трансформатора плюс сопротивление питающих шин у Вас уже есть (надо учесть точку разъединения нулевого и защитного проводника).
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


Iкз однофазного = Uфазное / R фазной обмотки трансформатора + R самой фазы до потребителя + R нулевого или защитного проводника (в зависимости от того на какой проводник рассчитывается замыкание).

Сопротивление проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной  и площадью сечения  может быть рассчитано по формуле:
R = ρ  * l / S       ом =   р   * м / мм2  (l - длинна проводника, s - его сечение) (сечение проводника и его материал до потребителя может несколько раз меняться)

Медь  ρ = 0.0175          Алюминий   ρ = 0.0271     
   


Только все-таки не R, a Z. Индуктивное сопротивление учитывать тоже надо.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Помогите ликвидировать пробел в знаниях.

А почитать ГОСТ и РД не пробовали?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2015 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

1. Zc= Uc/Iк.ш;  
2. Iк.к= U/Zc+Zл+Zп.с,
где Iк.к-ток к.з в конце линии
     Zc,Zл,Zп.с- сопротивление системы, линии электроснабжения, переходное коммут. аппарата.
 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Ноября 2015 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Только все-таки не R, a Z. Индуктивное сопротивление учитывать тоже надо.

Согласен, только мне кажется, что реактивное сопротивление там не шибко большое влияние оказывает, во вторых, я предпочитаю не вычислять, а замерять токи КЗ, потому что, как я уже писал, расчетное (расчеты делают специалисты, не я) не всегда совпадает с измеренным (только в простых случаях)  (сечение провода может быть заниженным; распаячные коробки, клемники, и прочая арматура своим сопротивлением переходов тоже может внести существенную лепту, более существенную чем Z; система повторного уравнивания потенциалов тоже может резко увеличить ток КЗ; ошибка в сложной системе может от этапа к этапу накапливаться, ну и прочее, всего не учтешь.
А если у тебя простенький случай, когда ток КЗ на шинах известен и перед тобой пяти-жильный кабель с потребителем на конце, то почему бы и не посчитать ток КЗ на конце этого кабеля? Я думаю, емкость кабеля при этом, можно не учитывать.
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Ноября 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

результат обычно сильно отличается от вычисленного

предпочитаю не вычислять, а замерять


Попробуйте измерить то, что ещё, например, только нарисовано на бумаге.
Нужен расчёт, значит обсуждаем расчёт.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Ноября 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

я предпочитаю не вычислять, а замерять токи КЗ

В проектировании зачастую так не получится =)

реактивное сопротивление там не шибко большое влияние оказывает

У трансформаторов индуктивное сопротивление больше активного. У силовых тр-ов активным сопротивлением вообще можно пренебречь. Сопротивление системы ВН, если оно принимается к расчету, как правило, чисто индуктивное.
У кабелей больших сечений индуктивное сопротивление достигает 1/4 от активного.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 8