(ссылка на это сообщение)

Считаю гидравлику газопровода среднего давления для микрорайона с частными домами в программе “HYDRA-PC”.
При вводе данных в общие сведения а именно в графе Минимальное давление в сети программа выдает мне сообщение что я должен указать минимальное давление в диапазоне от 1.1 до 12АТА. Как я понимаю 1 АТА = 1МПа.
А как быть если выходное давление с ГРПШ = 1МПа а у меня требуют минимальное давление указать 1,1?
Тем более я видел не однократно расчеты где видно невооруженным глазом что расчет выполнен в гидре но там в узле источника стоит давление именно 1МПа.
Прикрепляю скрин своего расчета где не могу указать давление менее 1,1АТА.

Если кто подскажет что я делаю  не так чтоб указать давление меньше 1,1АТА?
2. Как. Минимальное давление в сети.jpg
 
* 2. Как. Минимальное давление в сети.jpg
(113.96 Кб, 653x402)  [скачать]  [загрузок: 1261]
1.Как.jpg
 
* 1.Как.jpg
(62.03 Кб, 896x360)  [скачать]  [загрузок: 1238]

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Как я понимаю 1 АТА = 1МПа.

АТА - атмосфера абсолютная. 1 АТА = 0,1 МПа

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Октября 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Да я ошибся 1 АТА = 0,1 МПа =1 кгс/м2
Но если например ГРПШ больше чем 0,1МПа не выдавливает то получается я в программе   “HYDRA-PC” не могу посчитать расчет, так как  “HYDRA-PC” требует ввести значение минимального давления в сети 1,1АТА=0,11МПА=1,1кгс/м2

В итоге я в расчете ввел давление на выходе из  ГРПШ равным  0,12МПа = 1,2АТА при минимальном давлении в сети 1,1 АТА.
Жаль что нельзя задать давление менее 1,1АТА.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Октября 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Что-то я не врублюсь.
Если рассчитывается среднее давление, то на выходе ГРПШ должно быть не более 4 ата (Г2, до 3кгс/см^2). Почему идет разговор про 1,2АТА? Ведь это 0,1кгс/см^2! Этого мало для работы домового регулятора, к нему должно дойти около 0,5кгс/см^2. Так что сеть среднего давления рассчитывается для давления от 0,3МПа до 0,05МПа что в переводе в ата будет от 4ата до 1,5ата.
Или я где-то ошибся?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2018 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Что-то я не врублюсь.

Опять у меня на выходе их ГРПШ давление 30кПа = 0,03МПа = 300мбар
Давление на горелках минимальное 5кПа=0,005МПа = 50мбар

В программе давление минимальное можно указать 1,1АТА = 1,1бар = 1100мбар  ПОСЧИТАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2018 года, 01:18
(ссылка на это сообщение)

А можно увидеть файлик исходных данных для расчета? Никогда проблем с программой не было, считал все...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2018 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Может, проще в экселе расчёт прописать? Тупиковая сеть - проблем быть не должно

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Марта 2018 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)


Может, проще в экселе расчёт прописать? Тупиковая сеть - проблем быть не должно


Да в принципе так и сделал. Тут можно и без экселя везде получилось давление 0,029МПа [улыбка])))

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2018 года, 01:18
(ссылка на это сообщение)

везде получилось давление 0,029МПа
наверное, длины труб маленькие или диаметры с запасом.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Ванюша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

а как вообще скачать Программу “HYDRA-PC” ? будьте добры ссылочку

Проектировщик-техник (Чадыр-Лунга, Молдова)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Января 2019 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

удалил...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1315, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Mclaud 72, Alex2214, Dmitrij, Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines