Заземление экранов кабелей с ЭПР-изоляцией. Какого напряжения ОПН применить?

Количество просмотров - 1419
(ссылка на эту тему)
П.Н.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Октября 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Нужна ли установка шкафа заземления с ОПН 6 кВ на разземленном конце экрана одножильного кабеля 35 кВ при длине линии от 10 до 40м, напряжение на экране не превышает безопасного 24В в нормальном режиме, и не более 150В в режиме КЗ.   

Инженер-электрик (Новокузнецк, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2015 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

при длине линии от 10 до 40м, напряжение на экране не превышает безопасного 24В в нормальном режиме, и не более 150В в режиме КЗ.

ОПНы для экранов однож. кабелей для напряжения 35 кВ нужны в обязательном порядке. Связанно это не с параметрами КЛ, а для защиты изоляции экранов от импульсных перенапряжений. Чтобы не "колхозить" конструкцию, берут заводские коробки.   

? (Воронеж, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Января 2019 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

По поводу ОПН на конце - для кабелей класса 20-500 кВ речь идет об ОПН класса 6 кВ.
Если же кабель класса 6-10 кВ, то на конце можно ставить и ОПН класса 3 кВ.

Наличие экранных ОПН не связано с напряжением 50 Гц, наведенном в экранах - это напряжение может быть 12 В, 24 В и т.п., но все это не имеет значения. Экранные ОПН нужны не для ограничения напряжения 50 Гц, а для ограничения импульсных перенапряжений. А эти импульсные бывают для всех кабелей 6-500 кВ вне зависимости от класса напряжения кабеля и его длины.

Если говорить об узлах транспозиции, то теперь наметилась тенденция - ставить в узлы ОПН с рабочим напряжением 8.2 кВ вместо 6/7.2 кВ. Это позволяет упростить эксплуатацию КЛ. Подробности - в прикрепленной статье.
* Dmitriev_113-114.pdf
(2388.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Маркос, Алексей У., Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines