Установка хлопуш на РВС. Необходимо ли в обязательном порядке устанавливать?

Количество просмотров - 4673
(ссылка на эту тему)
Rusla
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Октября 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем. Подскажите необходимо ли в обязательном порядке устанавливать хлопуши на РВС? Как можно легально от них уйти? И какое нужно писать письмо в Ростехнадзор чтобы они дали дабро о вохможности не устанавливать их на РВС. Может у кого есть такое письмо. Заранее спасибо.

Инженер (Ижевск, Россия)
Анастасия Дерябина
**
Активный участник форумов

ООО "ДВА Вектора"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Октября 2015 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Для проведения операций по приему, хранению и отпуску нефти и нефтепродуктов стальные вертикальные резервуары, в зависимости от свойств хранимого продукта, должны быть оснащены техническими устройствами, основными из которых являются:
 * приемораздаточные патрубки с запорной арматурой;
* дыхательная и предохранительная арматура;
* устройства для отбора пробы и подтоварной воды; и т.д.
Хлопуша (приемо-раздаточное устройство) предназначена для предотвращения потерь нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или отказа размещенных на нем запорных устройств.
Если Вы сможете обеспечить отсутствие потерь нефтепродуктов другим способ, нежели установка хлопуш, и обосновать данное решение, то в соответствии с ПБ "Полный комплект устанавливаемых на резервуаре устройств и оборудования и схема их расположения определяются в проектной документации" можете обойтись без хлопуши.

Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Rusla
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Октября 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Резервуар 70-х годов проектную документацию не найти. Я знаю. что есть компании которые писали письмо в технадзор и им давали разрешение не ставить хлопуши.

Инженер (Ижевск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Октября 2015 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

Есть что ли документ, обязывающий ставить хлопуши? Мы просто проектируем резервуары без всяких заморочек с хлопушами и все, замечаний экспертизы нет

? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Октября 2015 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Необязательные были в СТО–СА–03–002–2009 п. 12.2.2 ПРУ должны иметь отсекающую продукт задвижку, заслонку или «хлопушку», устанавливаемые внутри ПРУ (до фланца присоединения наружных трубопроводов) и управляемые снаружи резервуара.

Проектировщик ( ? , Россия)
Rusla
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Октября 2015 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

п. 764 федеральные нормы и правила "правила в нефтяной и газовой промышленности".
764. Резервуары должны быть оснащены дыхательными кла-
панами, предохранительными клапанами, огнепреградителями,
уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня,
устройствами для предотвращения слива (хлопушами), средствами
противопожарной защиты, приемо-раздаточными патрубками, за-
чистным патрубком, вентиляционными патрубками, люками (люк
световой, люк замерный) в соответствии с проектной документа-
цией и технологическим регламентом на данный ОПО. Нам сделал предписание Ростехнадзор

Инженер (Ижевск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Октября 2015 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Так может так и отписаться:"в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом установка "хлопуш" на РВС не требуется"

Проектировщик ( ? , Россия)
Rusla
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Октября 2015 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Может. но самое плохое что проекта нет. все старое 70-х годов. А без проекта доказывать наверно никак не получится. попросят подтверждаюющие документы.

Инженер (Ижевск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Октября 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


Необязательные были в СТО–СА–03–002–2009 п. 12.2.2 ПРУ должны иметь отсекающую продукт задвижку, заслонку или «хлопушку», устанавливаемые внутри ПРУ (до фланца присоединения наружных трубопроводов) и управляемые снаружи резервуара.

Коллеги! Так тут черным по русски написано или задвижку с заслонкой, или задвижку с хлопушкой.
Здесь http://neft-rus.ru/podzemnye-emkosti/130-priemo-razdatochnoe-ustrojstvo-pru.html показано, что хлопушка не обязательна, если имеется заслонка. По аналогии с этой конструкцией, если у вас сразу за стенкой резервуара будет стоять электроприводная заслонка, а за обвалованием задвижка с электроприводом, то вопросов к вам быть не должно. Вы все предусмотрели! [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Rusla
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Октября 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Нету ничего только коренные задвижки

Инженер (Ижевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion