Однотрансформаторная КТП 10/0,4 кВ. Как правильно выполнить заземление КТП?

Количество просмотров - 21804
(ссылка на эту тему)
Proekt_mgn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Июня 2015 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья! Помогите разобраться молодому проектировщику. Суть вопроса: как правильно выполнить заземление КТП. Однотрансформаторное КТП устанавливается в существующий цех, при этом выполняется секционирование с существующим КТП. Место установки находится примерно посередине цеха, между двух железобетонных колонн. Рядом проходит магистраль заземления цеха. Вопрос в следующем как правильно заземлить нейтраль трансформатора и шину PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Dkrasnoborov
**
Активный участник форумов

ZANDZ.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2015 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Суть вопроса: как правильно выполнить заземление КТП.

Глухозаземленная нейтраль на низкой стороне, ее вывод присоединяется к магистрали заземления, если предусмотрено заземления корпуса трансформатора, то и его необходимо присоединить к магистрали заземления. Заземление шины PEN отдельно не требуется

Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Proekt_mgn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2015 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Получается достаточно заземлить нейтраль трансформатора на магистраль заземления и не делать отдельное заземляющее устройство для новой КТП, при соблюдении п1.7.101 ПУЭ?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Заземление шины PEN отдельно не требуется

Я думаю разберётесь,проводник PEN со стрелочками,для корпуса трансформатора устраивать отдельное ЗУ не требуется,пункт 1.7.55 ПУЭ 7 редакции
Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземлители. Их число должно быть не менее двух.

Вопрос в следующем как правильно заземлить нейтраль трансформатора и шину PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ?

Смонтировать ЗУ именно для этой КТП,заземлить на него нейтраль и уравнять потенциалы СУП ЗУ этой КТП с ЗУ территориально сближенной КТП.п.1.7.120 действующего ПУЭ,п.1.7.82

(Брянск, Россия)
Proekt_mgn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Прочитал п 1.7.120 ПУЭ, понял что в этом пункте идет речь о ГЗШ. У меня выполняется секционирование двух КТП. В соответствии с п. 1.7.120 я должен соединить ГЗШ двух КТП между собой проводником который по сечению должен быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Вопрос остался нужно делать ЗУ для новой КТП или нет?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2015 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Вопрос остался нужно делать ЗУ для новой КТП или нет?

https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=14435.0;attach=12294   Здесь я думаю найдёте!
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
ПОД НОМЕРОМ 1) РЕЧЬ ИДЁТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА К СВОЕМУ ЗУ.

(Брянск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июня 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Согласна с тем, что новое ЗУ делать не стоит, нужно использовать существующее для подключения, тем более, что вторая КТП - не просто рядом, а секционируется с новой. Желательно конечно убедиться в его исправном состоянии, и что вовремя производились осмотры и текущие замеры R (и оно сответствует треб., естественно).

Инженер ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2015 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Давно хотел этот вопрос поднять.
Какое сечение у заземляющего проводника нейтрали трансформатора должно быть?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

В трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ выполняют одно общее заземляющее устройство. Поэтому параметры заземлителей и заземляющих проводников должны одновременно удовлетворять требованиям к заземлению в электроустановках выше 1 кВ и в электроустановках ниже 1 кВ. В случае, если по заземляющим проводникам возможно протекание токов короткого замыкания при замыканиях в электроустановке до 1 кВ, сечение заземляющих проводников выбирается в соответствии с п. 1.7.121 ПУЭ.
В системе TN, где по заземляющим проводникам токи короткого замыкания, как правило, не протекают, сечение заземляющих проводников выбирается по механической прочности и условию прокладки. По механической прочности минимальное сечение стальных проводников составляет 50 мм2, а для проводников, проложенных в земле, 100 мм2.
Поскольку заземляющие проводники одновременно используются для заземления электроустановки выше 1 кВ, то они должны также быть рассчитаны на длительное протекание тока замыкания в электроустановке выше 1 кВ. Как правило (см. п. 1.7.122 ПУЭ), не требуется применение стальных проводников более 120 мм2. Однако при больших токах могут потребоваться большие сечения заземляющих проводников, в этом случае сечение следует выбирать по таблице 1.3.31 ПУЭ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


Давно хотел этот вопрос поднять.
Какое сечение у заземляющего проводника нейтрали трансформатора должно быть?

Подниму тему, как раз задался вопросом о сечении заземляющего проводника нейтрали трансформатора.
По ПУЭ сечение выбирается по таблице 1.7.5. т.е. не менее половины фазного.
Но есть пункт 1.7.126, по которому можно рассчитать, но который неоднозначно говорит "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." Зачем, получается, считать сечение, если все равно придется выбирать большее, проще сразу брать половину фазного.
У мощных трансов фазные проводники могут быть и 240 мм2 по меди, значит стандартный заземляющий проводник по периметру камеры из стали 40х4 не будет удовлетворять условию.
У Карякина в нормах устройства сетей заземления есть непонятная фраза "Использование нулевого рабочего проводника (N-проводника), идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается". Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Июля 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?

Посмотрите в ПУЭ 7  п.1.7.3  рисунки для системы ТN, при всех ее разновидностях, от нейтрали отходят два проводника, один к заземлителю , второй к потребителю

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Июля 2017 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?

Посмотрите в ПУЭ 7  п.1.7.3  рисунки для системы ТN, при всех ее разновидностях, от нейтрали отходят два проводника, один к заземлителю , второй к потребителю

Это я так, к слову, Корякин вообще не норматив.
Интересует больше коллизия в ПУЭ относительно сечения заземляющего проводника
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Июля 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ сечение выбирается по таблице 1.7.5. т.е. не менее половины фазного.
Но есть пункт 1.7.126, по которому можно рассчитать, но который неоднозначно говорит "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." Зачем, получается, считать сечение, если все равно придется выбирать большее, проще сразу брать половину фазного.
У мощных трансов фазные проводники могут быть и 240 мм2 по меди, значит стандартный заземляющий проводник по периметру камеры из стали 40х4 не будет удовлетворять условию.

Вот здесь как раз и пишут, что если у вас есть более- менее  точный расчет тока КЗ и уверенность в быстром срабатывании защиты, то можно пользоваться формулой из п.1.7.126. и выбрать тоньше заз. прповодник. А так, для 240мм / 2= 120мм кв.  для меди, а для стали 120*6= 720мм кв.  т.е. шина 100х8мм - что вполне применимо

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

100х8 - это не "вполне применимо", это ж тихий ужас
с учетом того, что ток в землю не течет, сечение получается слишком завышено и монтаж затруднителен
а по поводу формулы из п. 1.7.126, как понимать фразу "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." ?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июля 2017 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)


100х8 - это не "вполне применимо", это ж тихий ужас
с учетом того, что ток в землю не течет, сечение получается слишком завышено и монтаж затруднителен
а по поводу формулы из п. 1.7.126, как понимать фразу "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." ?
Вы говорили про сталь 40х4 при сечение фазы 240 кв.мм, сечение стали не эквивалентно сечению меди. Так что вывод Ваш не верен.
Я считал по данной формуле 1.7.126 и получалось 40,54534, то надо брать 50кв.мм
Вопрос к ТОЭ, откуда взялось 100х8? (720мм), вы по формуле даже не считали, просто взяли половину?Не обосновано. Чтобы считать по формуле, необходимо знать время отключения К.З для PE проводника.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1246, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Енот1502, Ден СПБ, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Перельман, Татьяна 29, Electrik 1998, Mav, Корсар, Коты, Земский, РоманC, Andrik
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines