Кабельная линия 1 кВ. Требуемое сечение жил при мощности 600 кВт и длине 150 м

Количество просмотров - 13212
(ссылка на эту тему)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Марта 2015 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Подскажите сечение кабеля: длина 150м , мощность 600кВт
Кабельная линия 1кВ!!!

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Марта 2015 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Vova Palyutkin
1. Какое всё-таки напряжение КЛ: переменный 380 В или может быть 660 В? Или постоянный ток?
2. Материал жил: алюминий или медь?
3. Способ прокладки?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2015 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

380, длина линии 150 метров , мощность объекта 600кВт , тип линии до 1кВ!!!!

какое сечение по меди и по алюминию ?

у меня тока медь выходит по потерям в 3-ти нитки 4*240 , а способ прокладки в земле !

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Марта 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

у меня тока медь выходит по потерям в 3-ти нитки 4*240

Алюминий тоже должен пройти по потерям напряжения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

подскажите сечения пожалуйста ? по алюминию

Инженер (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Марта 2015 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

3 кабеля сечением  4х240

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Алюминий ?

Инженер (Астрахань, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2015 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

да, потери около 2,7%

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Марта 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Да.  АПвБбШв-1 4х240
Допустимый ток = 401 А
Коэф. на паралл. прокладку в земле =0,85
401*3*0,85=1022 А > 913 A
Требуемый ток
600/(1,73*0,38)=913 А
Но при такой нагрузке вряд ли косинус фи будет равен 1... Да и неравномерное токораспределение между параллельными кабелями тоже надо учитывать.
Так что прямо смотрятся 4х(4х240)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Марта 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

нормально. можно в одной траншее 400 мм проложить.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Марта 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

можно в одной траншее 400 мм проложить.

А вот это вряд ли.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Марта 2015 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

ой, да. 600-800 мм

Инженер (Оренбург, Россия)
Vova Palyutkin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Марта 2015 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое !!!)

Инженер (Астрахань, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Мая 2015 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Парни прошу проверить выбор кабеля на 0,4 кВ
Р=340 кВт, L=20 м необходимо применить кабель АСБл-1
Расчет:
Iн=512А (cos=0,96), по табл 1.3.16 ПУЭ получается что необходимо задействовать 4х(1х150) мм2.
C учетом 1.3.18 получаем, что можно принять 4х(1х120) мм2 или как вариант 3х(1х120) и 1х70мм2, т.е. 4 одножильных кабеля в траншее.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Мая 2015 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

По п.1.3.18 при параллельной прокладке сечение должно расти, а у Вас уменьшается...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15