Заземление технологических трубопроводов с ЛВЖ. Как правильно выполнить заземление?

Количество просмотров - 30210
(ссылка на эту тему)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Помоги разобраться с конструктивом организации заземления трубопроводов с ЛВЖ. Есть емкости со спиртом, рядом с которыми насосная станция. Спирт по трубам, которые уложены на трубной эстакаде качается в производство. Длина трубной эстакады 40 м. В правилах написано, что трубы должны быть подключены к общему контуру заземления, а на эстакаде через 20 м должны быть установлены перемычки между трубами из стальной проволоки диаметром не менее 5мм или стальной ленты сечением не менее 24 кв. мм. Трубы нержавеющие.
Вопросы:
1)можно заземлять трубы в самом начале ( у насосов) медным проводом 6 мм (подсоединив к общему контуру заземления насосной  и в конце ( в цеху) подсоединив к общему контуру заземления цеха?
2) перемычки между трубами обязательно приваривать или можно использовать межфланцевые соединия?
3) на одной трубе нужно устанавливать перемычки между фланцами?
Ну и вопрос может не совсем по теме: если стоит кран с электроприводом - заземление электропривода я должен тянуть отдельным проводом в электропомещение или могу проводом подключиться к общему контуру заземления (так как зона В1 - заземлять на металлические конструкции вроде запрещено).
Спасибо.
Может у кого то есть примеры? Буду очень признателен
 

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Января 2015 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

1) да, так делали
2) перемычки приваривались, бралась полоса и варилась общая пермычка сразу для всех труб на одном ряде эстакады (какое расстояние для каждой трубы в отдельности пофиг). К этой перемычке вертикальными кусочками полосы приваривались заземления каждой трубы в отдельности. Потом перемычка приваривалась к металлоконструкции. Последнее по памяти, сейчас уже могу ошибиться бо давно было. В общем получалось что-то типа расчески или буквы Ш вверх ногами.
3) так не делали, но может надо было делать. хз

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2015 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

3) на одной трубе нужно устанавливать перемычки между фланцами?

по-хорошему, нужно. на практике монтируют редко, но закладывать в рабочке надо
Zazeml.jpg
 
* Zazeml.jpg
(1251.18 Кб, 3440x2741)  [скачать]  [загрузок: 19066]

Проектировщик ( ? , Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Еще один уточняющий вопрос - если делаем на эстакаде межтрубные соединения их надо соединять с общим контуром заземления или они только для того, чтобы уменьшить индуктивность?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2015 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответы. Еще один уточняющий вопрос - если делаем на эстакаде межтрубные соединения их надо соединять с общим контуром заземления или они только для того, чтобы уменьшить индуктивность?

Где-то видел - через 50 м три раза просто соединены, а каждая четвертая (т.е. через 200 м) перемычка соединена с землей. По шунтирующим перемычкам на фланцах - их не закладываем, в нормах по защите достаточно проводимости фланцевого соединения. А вот в Транснефти, например, во взрывоопасных зонах любые фланцы должны быть с перемычками, даже с водой.

? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2015 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

А вот в Транснефти, например,

Не только в Транснефти. У нас Ростехнадзор как-то прочитал ВУП СНЭ и пункт про то, что "трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь". В результате весь расходный склад ТС-1 в этих перемычках был.
в нормах по защите достаточно проводимости фланцевого соединения

можно название нормы?
А не, не надо, нашел))) "Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" п. II-2-7.

Проектировщик ( ? , Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2015 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Про цепь вроде понятно - показываешь измерениями, что сопротивление не больше 0,3 Ом. По идее сопротивление шпилек фланцевых соединений будет существенно меньше. Про перемычки только где то слышал, что они защищают от коррозии сами фланцевые соединения (электрохимия).

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vladimir 1963
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Мая 2015 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Может кому то пригодятся мои изыскания по этой теме (или кто то поправит). Но выводы следующие:
1)   Подсоединение  трубопроводов к контуру внешнего заземления должно осуществляться только сваркой.
2)   На межфланцевые соединения перемычки можно не ставить при условии, что болтовое соединение фланцев обеспечивает целостность электрической цепи и имеет сопротивление не более 0,03 Ом.
Выводы сделаны на основании:

1.   Согласно документа “Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности” (действует с 31.01.1972 г.
п. II-2-4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках.
п. II-2-7. Фланцевые соединения трубопроводов, аппаратов, корпусов с крышкой и соединения на разбортовке имеют достаточное для отвода зарядов статического электричества сопротивление (не более 10 ом) и не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек.
В этих соединениях запрещается применение шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками.
2.   Согласно документу “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”. РД 34.21.122-87 (заменен на СО 153-34.21.122-2003, но в нем эти пункты явно не прописаны, но должны быть в действующих нормативных документах)
п. 2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1.8). Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с п. 2.5;
б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85;
в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б".

3.   Согласно документу ВНИИПроектэлектромонтаж “Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите”, Москва 1992 г
п. 2.3.5 Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно осуществляться либо сваркой, либо с помощью хомута.
Присоединение с помощью хомута следует применять только в случае невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой. При применении хомутов поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомута облужена. Хомут должен быть изготовлен из полосовой стали шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм; Присоединение заземляющего проводника к хомуту следует выполнять сваркой.   



Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 11:01

автор: ЭдВик
Вчера в 17:19

автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1145, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Storm amr, doctorRaz, Yury G, Грариум, Evdbor, Чистильщик, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL, Перельман, Elzza
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines