Уважаемые коллеги! Цель форума - публикация современных способов и технологий организации вводов инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплотрасса, силовые электрические, контрольные и оптические кабели в здания и сооружения.

Краткие характеристики:

- диапазон размеров рабочих труб: 20-1020 мм;
- материал труб: любой, включая изолированные;
- геометрия труб: гладкие, профильные, гофрированные;
- минимальный межтрубный зазор: 20 мм;
- толщина стен: 15-1000 мм., прямые, радиусные;
- материал стен: любой;
- вибрации: до 0,45 мм/сек.;
- диапазон температур: -40 +120°С;
- контактируемая среда: чистая вода, грунтовая вода, щелочи, кислоты, ГСМ, любая среда, воспринимаемая силиконовыми каучуками;
- глубина заложения: 0,00 -40,0 м.
- материал деталей узлов герметизации: нержавеющая сталь, силиконовые каучуки;
- область применения: здания, резервуары запаса воды, пожарные резервуары, КНС, ОС, бассейны (новые и ремонт), электрические подстанции, перекрытия, проходы через плоские кровли;
- конструкции: неразъемные и разъемные, позволяющие установку на смонтированные, работающие коммуникации.

Кроме основного ряда узлов вводов через закладные гильзы круглого сечения, выпущены узлы для вводов через прямоугольные проемы в здания с предусмотренной осадкой.

Мы будем очень признательны за ваши замечания, вопросы и комментарии. Наша информация обязательно поможет при проектировании сложных проходок.
1.JPG
 
* 1.JPG
(213.87 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 6737]
3.JPG
 
* 3.JPG
(200.26 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 6602]
Проект 2.jpg
 
* Проект 2.jpg
(317.5 Кб, 3983x2097)  [скачать]  [загрузок: 6598]
сборка.jpg
 
* сборка.jpg
(783.11 Кб, 779x462)  [скачать]  [загрузок: 6348]
* Project014-1.avi
(1190.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 93]
2.JPG
 
* 2.JPG
(203.76 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 6113]

Руководитель (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

А что на счет применения во взрывоопасных зонах?
Стоимость по сравнению с аналогами производства Roxtec?
Есть каталог готовых изделий или все изделия штучные и изготавливаются на заказ?

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Фин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Системы Roxtec удобны для шкафных вводов множества сигнальных кабелей малых сечений.
Вряд ли пригодны для ввода коммуникаций больших диаметров при проходах через фундаменты зданий.
Взрывоопасность наших конструкций обеспечивается высоким компрессионным сжатием трубы (до 21 н/м) в гильзе в системе плоских фланцев. Проникновение воды и газов - невозможно.
С каталогом небольшой части серийно выпускаемых комплектующих можно ознакомиться на http://germo.ru/
Остальные узлы и изделия производятся по индивидуальным размерам.

Руководитель (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Декабря 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Roxtec удобны для кабелей... На этом все. Сколько их и какой диаметр - не суть. Для труб - не знаю.
В фудаментах тоже не видел что бы применяли. Но у нас таких вводов нет.
Ситуация такая - есть заказчик и он пока не знает чего хочет. Если смогу убедить его применить вашу продукцию, значит у вас будет заказ. Рокстек - дорого, долго, импортное.
10-14 дней это нормально, остается вопрос в применении, цене.
Повторюсь - нам ТОЛЬКО для кабеля, вводы на отметке 2-4м от земли.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Фин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Чтобы сориентировать вас по цене, дайте диаметры вводов и количество, мы подготовим КП.

Руководитель (Москва, Россия)
Фин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 21 Января 2015 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. Разработан Компрессионный узел герметизации вводов для системы пожаротушения с гидрантами.
Нарушение строительной технологии привело к тому, что все колодцы с гидрантами просели и легли на трубы д.325 мм.
В результате не стало межтрубного зазора, который можно было бы герметизировать проектным решением.

Доступа снаружи нет - выполнено благоустройство, изнутри тоже - система под давлением.

После обращения за помощью в нашу компанию, был разработан узел, который собирается изнутри на трубе и крепится на стене колодца, обеспечивая герметичность между собой и стеной.
Сборная обойма узла превращается в гильзу, внутрь которой помещается эластомер.
Торцевой фланец обоймы зажимает эластомер, обеспечивая герметичность рабочей трубы.

Спецификация:
Фланец плоский разъемный – 2 шт.
Обойма наборная – 1 к-т
Эластомер – 1 шт.
Крепеж обоймы – 1 к-т
Анкер клиновой М8 – 16 шт.
Герметик Fix All – 2 шт.
Все детали компрессионного узла изготовлены из нержавеющей стали на высокоточном оборудовании.

Узел надежно работает до отметки -20.0 м.
Для увеличения глубины заложения конструктив узла усиливается.
Компрессионный узел компенсирует осевые отклонения и надежно работает при наличии вибрации.
изометрия коричневый.jpg
 
* изометрия коричневый.jpg
(396.37 Кб, 3531x4015)  [скачать]  [загрузок: 692]

Руководитель (Москва, Россия)
Фин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Февраля 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Разработан новый узел герметизации кабельных вводов.

Для низковольтных кабелей узел изготавливается из листа нержавеющей стали, в который герметично вварены гильзы.

Лист с гильзами из нержавеющей стали крепится на бетон клиновыми анкерами.

Предварительно на лист наносится специальный герметик Fix All, обеспечивающий герметичность узла по отношению к бетону.
В дальнейшем, на лист крепится вертикальная гидроизоляция здания.


СО СТОРОНЫ ГРУНТА



Через гильзы проходят РЕ трубы из кабельных колодцев.

Первый уровень герметизации достигается нанесением герметика Fix All между листом и фундаментом.

Второй - креплением вертикальной гидроизоляции на лист узла.

Третий - установкой гермовтулки между гильзой и РЕ трубой со стороны грунта.

Четвертый - установкой прочной термоусадочной манжеты ТМ
с клеевым слоем на гильзу, закрывая межтрубный зазор от песка и грязи.

Диаметр манжет: 115/34 - 410/150



СО СТОРОНЫ ПОДВАЛА



Гермовтулки со стороны сухого помещения устанавливаются в отверстие ввода непостредственно между кабелем и бетоном.

Геометрия гермовтулки соответствует количеству электрокабелей, проходящих в каждой гильзе.

Минимальный зазор между кабелями - 15 мм.

Можно предусмотреть заглушки для резервирования.
kabel_tp_grunt.jpg
 
* kabel_tp_grunt.jpg
(54.44 Кб, 768x943)  [скачать]  [загрузок: 464]
kabelkabel_tp_podval.jpg
 
* kabelkabel_tp_podval.jpg
(50.99 Кб, 768x953)  [скачать]  [загрузок: 308]

Руководитель (Москва, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июня 2015 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Очень заинтересовал компрессионный узел. Есть ли у вас положительные отзывы от организаций которые при строительстве использовали компрессионный узел, так сказать не теория, а практическая сторона? И фотографии данного узла на момент монтажа и спустя полгода.

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Похоже это все профанация и громкие слова.

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2015 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Очень заинтересовал компрессионный узел.

Вам в принципе или конкретно эта продукция?
Если в принципе - есть еще пара фирм, в том числе тот же Roxtec. У них у всех идет блок компрессии, который после установки всех вводов "распирается".

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2015 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

При помощи Roxtec невозможно на месте греметизировать уже действующий(под давлением) ввод. Судя по описанию автора у него есть некое решение моей проблемы. Единственное он пишет, что узел изготавливается из нержавейки плюс еще и высокоточное оборудование в итоге я боюсь, что данный узел будет стоить, как крыло от Боинга. Поэтому и хотелось прежде чем заказывать послушать отзывы обратившихся людей. Ну и фотографии с разрывом в пол года тоже показали бы насколько данный узел эффективен.

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Июня 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)


Roxtec удобны для кабелей... На этом все. Сколько их и какой диаметр - не суть. Для труб - не знаю.
В фудаментах тоже не видел что бы применяли. Но у нас таких вводов нет.
Ситуация такая - есть заказчик и он пока не знает чего хочет. Если смогу убедить его применить вашу продукцию, значит у вас будет заказ. Рокстек - дорого, долго, импортное.
10-14 дней это нормально, остается вопрос в применении, цене.
Повторюсь - нам ТОЛЬКО для кабеля, вводы на отметке 2-4м от земли.

Интересен результат Вашего сотрудничества?

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Фин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Марта 2017 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)


А что на счет применения во взрывоопасных зонах?
Стоимость по сравнению с аналогами производства Roxtec?
Есть каталог готовых изделий или все изделия штучные и изготавливаются на заказ?

Мы разработали несколько конструкций, обеспечивающих газонепроницаемость, а соответственно взрывобезопасность. Цена рассчитывается в каждом конкретном случае и зависит от геометрии ввода. В любом случае, наше производство дешевле, чем Roxtek, сроки поставки несопоставимо короче, качество такое же. Если брать в расчет то, что все наши изделия производятся из нержавеющей стали, то наши заказчики всегда довольны надежностью и качеством. Пишите нам на 99bk@bk.ru 

Руководитель (Москва, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Марта 2017 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Фото в студию.

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Сэн
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июня 2017 года, 23:16
(ссылка на это сообщение)

А в ответ тишина.
Судя по ответам, данный пост обычная реклама и профонация. Автор заявляет, что создал конкурента Roxtek.
Цена его изделий дешевле, а изделиянадежнее.
Мы знаем, что Roxtek выпускает унифицированые изделия, при этом автор не приводит сравнения по цене со саоими зделиями.
Нашел в инете сайт автора, так вот, цена его изделий сопоставима с ценой крыла Боинга.
Так что думайте сами, решайте сами...

Менеджер отдела снабжения (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines