Здание без подвала с монолитным фундаментом. Нужна ли вертикальная гидроизоляция?

Количество просмотров - 5196
(ссылка на эту тему)
Dim-87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Августа 2014 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Собственно сабж.
Или достаточно будет просто горизонтальную сделать?

Инженер-проектировщик (Бузулук, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2014 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего не нужна.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как грунтовые воды?
Я бы сделал..

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Августа 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

в зависимости от результатов хим. анализа вытяжки воды.
и - да, прямых предпосылок возможно и не найти, но
Я бы сделал..


? (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Августа 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Очень растяжимо, но ...
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250)
4.1.20 Подземные воды 
4.1.20.1 При проектировании фундаментов сооружений необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения в результате:
— естественного сезонного и многолетнего колебания уровня подземных вод;
— техногенного изменения уровня подземных вод и возможности образования верховодки.
Необходимо также учитывать:
— степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам конструкций фундаментов, заглубленных  частей  сооружений  и  коррозионную  активность  грунтов,  в  том  числе  обусловленную технологическими особенностями производства;
— возможность развития дополнительных осадок основания в результате подъема или понижения уровня подземных вод, приводящих к ухудшению деформационных характеристик грунтов при их водонасыщении, изменению напряженного состояния сжимаемой толщи в результате гидростатического и гидродинамического взвешивания или увеличения давления от собственного веса грунта....

повторяюсь я бы сделал

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

а зачем вертикальная гидроизоляция? Что Вы будете защищать от воды? фундаментные блоки, что ли?
НЕ ТРЕБУЕТСЯ и НЕ НУЖНО устраивать вертикальную гидроизоляцию, если подвала нет.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Августа 2014 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Нужна ли вертикальная гидроизоляция в здании без подвала с монолитным фундаментом?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Августа 2014 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

А при чем здесь гидроизоляция и монолитный фундамент? Типа арматуру что ли хотите защитить?. Так нужны совершенно другие мероприятия - ограничение ширины раскрытия трещин, уменьшение проницаемости бетона (увеличение W), добавки в бетон и т.д. и т.п.
А всякие перестраховки типа
я бы сделал
- это как на свидание с девушкой идти в скафандре - так, на всякий случай, что б чего не подхватить от нее! Вы же так не делаете.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Августа 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Я написал зачем и сослался на ТКП, вы написали диктант.

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Августа 2014 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Я написал

Нет, Вы не написали, Вы процитировали часть ТКП. Читайте далее тот же ТКП. Речь там о влиянии процитированных Вами факторов на расчет оснований фундаментов и нормальную эксплуатацию подземных помещений, а не нормальную эксплуатацию самой конструкции фундамента. Нужно смотреть ТКП 45-2.01-111
Я написал зачем

Зачем из Ваших сообщений какраз-таки и непонятно.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Августа 2014 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Собственно сабж.
Или достаточно будет просто горизонтальную сделать?

Если холодный шов бетонирования (фундамент стена) выше уровня земли то не нужно заводить вертикальную ГИ, если ниже то через трещины даже верховодка будет заливать. Ну а так обязательно еще гидрошпонки в деф швах горизонтальных (если есть)

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Августа 2014 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Тарантул, здание - без подвала. Там заливать нечего.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Августа 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Собственно сабж.
Или достаточно будет просто горизонтальную сделать?

да, нужно делать гидроизоляцию фундаментов

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Августа 2014 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Я бы сказал, что нужно делать гидроизоляцию подвалов, а не фундаментов. Фундаменты нужно делать изначально такими, чтобы они воды не боялись.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Mike Mironov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Сентября 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Однозначно нужна, т.к в случае повреждения фундамента грунтовыми ворами (талыми водами весной) затраты будут не сопоставимо больше,  лучше  заложить... будете спать спокойней, а переплата за гидроизоляцию и работы по ее устройству в суммарной стоимости здания копеечная...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194, Маркос, Максим 69, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines