Дыхательная арматура резервуаров с нефтепродуктами. Помогите определиться с нормативами

Количество просмотров - 2373
(ссылка на эту тему)
Валерий ДН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

В п.9.2.1 "Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" говорится, что резервуары со стационарной крышей и без понтона должны иметь дыхательные и предохранительные клапаны. В п.9.2.1 указано, что предохранительные клапаны регулируются на повышенные (от 5 до 10%) величины внутреннего давления и вакуума, чтобы предохранительные клапаны работали вместе с дыхательными. Далее в п.9.2.5 говорится: "На резервуарах со стационарной крышей, не имеющей легко сбрасываемого настила, должны быть установлены аварийные клапаны в соответствии с В.4.1 ГОСТ 31385-2008".
При этом, в п. В.4.3 сказано: "Аварийные клапаны должны быть отрегулированы по избыточному давлению на 10% выше проектных значений для дыхательных клапанов".
В связи со всем изложенным у меня возникает такой вопрос: необходимо ли устанавливать на резервуар с нефтепродуктами отдельные предохранительные клапаны, если, при регламентируемых регулировках срабатывания клапанов, аварийный клапан выполняет функции предохранительного клапана?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего нет, одним аварийным не обойдешься. В одном из описаний аварийного клапана видел такую фразу: "Аварийные клапаны работают только в аварийном режиме."

Проектировщик ( ? , Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

По моему опыту, нужно. Установка аварийного клапана не отменяет п. 9.2.1 РБ ВЦСР. Функционал у аварийного и предохранительного клапанов разный. Аварийный на случай вскипания подтоварной воды (пожар в соседнем резервуаре), попадания в резервуар из трубы большой газовой пробки и проч. - те случаи, когда должна сбрасываться крыша. А предохранительный всего лишь дублирует дыхательный. Давление срабатывания предохранительного всегда можно изменить вместе с дыхательным в зависимости от технологии в меньшую сторону, срабатывание аварийного клапана привязано к прочностным характеристикам резервуара и является неизменным.

Инженер (Самара, Россия)
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
*
Участник форумов

ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2014 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Использовать один аварийный клапан без дыхательного, думаю, нельзя. Обоснование есть в СТО-СА-03-002-2009 п. 13.1.4, п. 13.4

ГИП (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 11:01

автор: ЭдВик
Вчера в 17:19

автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1252, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Alex2214, Чистильщик, Ильина Екатерина, Alltta, Анamолий, AnPo, Аллександор, Neverlock, Fe1in, Bonita, LokiEngineer, Danchik_White, Олег Зрайченко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines