beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21895
  • Всего тем - 30970
  • Всего сообщений - 287709
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Скорость воздушного потока в помещении. Какой расчёт является более точным?

Количество просмотров - 18322
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2013 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Правильно и так и так. По ТКП: U=29,2x9,14/3600=0,074 м/c. По второму варианту: 191,94х29,2/21х3600= 0,074 м/с. Здесь 191,94=9,14х7х3. Обозначим кратность "n", длину помещения - "l", воздухообмен - "V", площадь сечения помещения (ширина х высота) - "S". U=nхl (длина помещения)=V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S - искомая скорость.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 06 Декабря 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Ne-rylut.Только объём помещения нужно использовать свободный, поэтому и произошло расхождение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Армен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
1. А есть формула расчета скорости потока воздуха в помещении исходя из кратности и скорости потока воздуха на выходе воздуховодов???
2. не подскажите выше описанная формула "V(м.куб/ч)xl/(Sxl)=V/S" это в какой книжке написано или может в нормах. ГОСТАх или в СНИПах можно найти?? Просто у нас такая ситуация, что нужно обосновать эти же расчеты.

Если можете подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июня 2014 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Вам требуется сделать расчёт приточных струй для определения параметров (избыточной температуры, скорости) на поверхности максимальных параметров при входе в рабочую зону. См. гл.17.2 Староверов справочник проектировщика "Вентиляция"-т.2.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Анна 201985
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите, как рассчитать воздухообмен для склада хранения баллонов. Спасибо!

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Negvey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2019 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые форумчане и куратор Lufttechniker, в ТКП 474-2013( п.2.7) рекомендовано определять скорость движения воздуха в помещении как произведение кратности обмена (1/ч) и длины помещения. Правомерно ли это?
Мои доводы: Скорость движения жидкости в трубе (м) равна расходу (куб.м), делённому на сечение трубы (Кв.м). Аналогично в помещении: расход воздуха равен объёму, умноженному на кратность воздухообмена, а сечение равно произведению ширина на высоту помещения. Пример: Помещение размерами дл. 9,14м, шир. 7м, выс. 3м. Кратность воздухообмена 29,2 1/ ч. Свободный объём помещения 153,6 куб.м.
По ТКП U=29,2х9,14/3600=0,074 м/с , по второму варианту 153х29,2/21х3600=0,059 м/с. Здесь 21=7х3
Для более длинного помещения отличие будет более существенным.
Какой расчёт точнее?

Добрый день.
Объясните, пожалуйста, откуда взялась кратность воздухообмена 29,2 [непонятно] Обычно кратность воздухообмена в административных помещениях от 1 до 3.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 09 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Какой расчёт точнее?

Точней расчёт, в котором фигурирует свободный объём помещения, поскольку часть объёма занята оборудованием и не участвует в воздухообмене.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35

автор: ЯнинаГ
17 Ноября 2023 года, 11:28

автор: Lakatalina
16 Ноября 2023 года, 17:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 956, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, Аллександор, Shvet, Земский, РоманC, Перельман, Александр ЭОМ, Bonivur, Alltta, Alex2214, Андрей 37, mastaq, Seleron
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines