beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрообогрев трубопроводов и емкостей греющими кабелями. Расчёт теплоизоляции?

Количество просмотров - 11748
(ссылка на эту тему)
Екатерина С
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2012 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Столкнулись с электрообогревом трубопроводов и емкостей, во всех опросных листах для определения характеристик электрообогревающего кабеля (в том числе и рабочую температуру) необходимо указывать толщину изоляционного слоя, у меня возник вопрос, ведь электрообогрев - что-то вроде парового/водяного спутника, работа которого заключается в поддержании определенной температуры продукта в трубопроводе/емкости, т.е. не зная температуру, с которой будет работать кабель, нельзя точно определить толщину изоляционного слоя? Подскажите, пожалуйста, каким образом вести расчет теплоизоляционного слоя с электрообогревом?

Инженер-конструктор (Новополоцк, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2012 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

т.е. не зная температуру, с которой будет работать кабель
Не очень понял эту фразу. Что значит "температура с коротой будет работать кабель"?
Вы можете первоначально рассчитать теплоизоляцию по тепловому потоку через теплоизоляционный слой или на основе других критериев. А потом уже подбирать кабель по известному слою и марке теплоизоляционного материала.
Но не путайте понятия "подогрев" и "поддержание температуры" при расчёте греющих кабелей.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Екатерина С
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2012 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Извините, пожалуйста, действительно фраза была некорректна. А со изоляцией разобрались.

Инженер-конструктор (Новополоцк, Беларусь)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

В продолжение темы. При расчете изоляции для трубопровода хоз. питьевой воды (Т=5 град.) с электрообогревом на открытом воздухе в изоляционной конструкции присутствует полиэтиленовая пленка. Плюс присутствует 8 слоев полотна теплоизоляционного.
Изоляционный материал - цилиндры 30 мм. Расчет в ПО Изоляция (НТП Трубопровод).
Для чего добавляется полотно, и уместна ли пленка полиэтиленовая с электрообогревом?

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2014 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток коллеги!
Всегда указывали толщину теплоизоляции определенную исходя из технологии. Дело в том, что обычно электрообогрев делает специализированная организация, которая сама и определяет толщину теплоизоляции при наличии электрообогрева.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Мая 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

 Ответ от НТП Трубопровод:

"При расчете толщины изоляции трубопровода с электрообогревом обычно указывается критерий "По нормированной плотности теплового потока". Исходя из полученной толщины изоляции рассчитываются параметры электрообогрева и выбирается кабель. Если потребуется, толщину изоляции корректируют.  Вобщем-то можно назначать любую толщину изоляции, а к ней подбирать электрокабель.

                Если электрообогрев работает круглогодично, то пароизоляционный слой не нужен. Если электрообогрев включается только при отрицательной температуре окружающей среды, то при температуре воды 5 гр. в жаркое время года на поверхности возможна конденсация. В этом случае полиэтиленовая пленка нужна, но она не должна соприкасаться с электрокабелем."

? (Уфа, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2016 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Вы можете первоначально рассчитать теплоизоляцию по тепловому потоку через теплоизоляционный слой или на основе других критериев. А потом уже подбирать кабель по известному слою и марке теплоизоляционного материала.

Я не технолог, но хочу узнать: что технологам предписывает - применять или не применять теплоизоляцию (трубопроводов, резервуаров)? Требования норм?
Сейчас подготавливаю задание технологам, в котором ставлю задачу - предусмотреть технологические трубопроводы и резервуары (для дизельного топлива).
Технологические сооружения будут обогреваться греющими кабелями.
Стало интересно, технологи сами должны принять какую-либо теплоизоляцию для технологических сооружений или же это я должен в задании указать на такую необходимость?
Спрашивать у технологов, которым подготавливаю задание - не предлагать. Хочу понять, как это должно быть по-правильному (о выполнении теплоизоляции: кем и по-чьему предписанию).
Иванов Иван
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)


Я не технолог, но хочу узнать: что технологам предписывает - применять или не применять теплоизоляцию (трубопроводов, резервуаров)? Требования норм?
Сейчас подготавливаю задание технологам, в котором ставлю задачу - предусмотреть технологические трубопроводы и резервуары (для дизельного топлива).
Технологические сооружения будут обогреваться греющими кабелями.
Стало интересно, технологи сами должны принять какую-либо теплоизоляцию для технологических сооружений или же это я должен в задании указать на такую необходимость?
Спрашивать у технологов, которым подготавливаю задание - не предлагать. Хочу понять, как это должно быть по-правильному (о выполнении теплоизоляции: кем и по-чьему предписанию).

Обычно технологи либо сами рассчитывают изоляцию, либо дают задание специалистам для выполнения марки ТИ. Потом дают задание электрикам для обогрева. Типа "у нас есть такие-то трубопроводы и аппараты. Их надо обогреть от замерзания (поддержания температуры и т.п.)." Толщина изоляции - см. марку ТИ.

А принимают решение надо или не надо греть / надо или не надо изолировать технологи исходя из норм и собственного опыта.

Руководитель группы (Мозырь, Беларусь)
Газ-Ель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Марта 2016 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Имеем РВС, установленный на плите на свайном фундаменте. Нужен электрообогрев. Со стенками и крышей - все ясно: используем греющий кабель или панели. Вопросов 2:
1 - Как поступают с днищем? Его как-то можно (нужно?) тоже греть?
2 - Если плита, на которой установлен РВС, постоянно повергается воздействию теплой среды со стороны резервуара и холодной - со стороны окр.среды - это не чревато последствиями в виде преждевременного разрушения? Как минимизировать влияние разности температур?

Инженер (Москва, Россия)
Андрей74
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2016 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

еще актуальна проблема?

Руководитель проектов (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
макс2801, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines