Электрощитовые. Необходимость установки самозапирающихся замков?

Количество просмотров - 12927
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Декабря 2010 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Получил замечание по отсутствию самозапирающегося замка на двери в пом.щитовой.
Хотел бы уточнить: для щитовых "жилых и общественных" п.4.1.23 актуален? Пол жизни проработал в ЖЭКе и не помню самозапирающихся замков.  [грусть]
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2010 года, 05:05
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте все.
Это требование ПУЭ п.4.1.23 (Россия) Цитата (часть пункта) "...7) проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м."
Конец цитаты.





? (Алматы, Казахстан)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Декабря 2010 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)


Это требование ПУЭ п.4.1.23 (Россия) Цитата (часть пункта) "... и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м."
Конец цитаты.

Спасибо, Владимир. Именно о п.4.1.23 я и спросил, не относится ли он исключительно к РУ подстанций (ЗРУ). В главе 7.1, к примеру, двери щитовых открываются так же наружу, но вот упоминания о самозапирающихся замках нет. Интересно также, для чего необходимо самозапирание, почему открытие дверей наружу при "выше 1 кВ" "за исключением".

Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Декабря 2010 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

...Именно о п.4.1.23 я и спросил, не относится ли он исключительно к РУ подстанций (ЗРУ). В главе 7.1, к примеру, двери щитовых открываются так же наружу, но вот упоминания о самозапирающихся замках нет. Интересно также, для чего необходимо самозапирание, почему открытие дверей наружу при "выше 1 кВ" "за исключением".

Здравствуйте все. Здравствуйте Олега. Думаю, что относится ко всем щитовым, так как в п.4.1.23 в начале есть ссылка на ПУЭ п.1.1.5 "Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала." А выход (открывание дверей) должно быть в направлении из опасного помещения в менее опасное. Это по моему прописано еще и у строителей, но ссылку дать не смогу, долго искать придется, так как в их нормативах ориентируюсь гораздо хуже чем в своих. В общем, двери должны открываться в сторону эвакуации, в более безопасную сторону. Как то так. По молодости слышал байку, что в панике электрик выскочил из РУ вместе с дверью, а если бы дверь  другую сторону открывалась, то разбился бы...
С уважением.

? (Алматы, Казахстан)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2010 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте все. Здравствуйте Олега 777
Пропустил вопрос про самозапирающиеся замки в щитовых, РУ. Предполагаю,чтобы исключить рассеянность обслуги в связи с утерей ключей, либо не закрытия дверей, чтобы была возможность однозначно закрыть на замок опасное помещение, в том числе и другими заметившими открытые двери опасного помещения. Если же случайно захлопнут дверь с обслугой внутри, с внутренней стороны двери должны открываться без ключей.

? (Алматы, Казахстан)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Может кто-нибудь подскажет, где можно найти определение "самозапирающийся" замок?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

почему открытие дверей наружу при "выше 1 кВ" "за исключением".

Это если дверь находится между помещениями выше !000 вольт и 0.4 киловольт, дверь открывается в направлении помещения 0.4 киловольт.
У нас на дверях стоят замки-задвижки. Снаружи отпираются и запираются ключем, изнутри - как задвижка, рукою. Само-захлопывающиеся замки, это - импровизация на случай отсутствия выше описанных.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Сегодня в 22:28

автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, M525AX, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines